Wer kennt sich mit einer klöckner Möller Steuerung aus ?
PS 316
Das o.g. Netzteil soll für Master/Slave-Betrieb konfigurierbar sein.
Wo und wie wird es eingestellt.

Der Kunde hat einen Steuerung ( Siehe Anhang) wobei die untere Zeile, die Erweiterung nicht funktioniert.
Das Netzteil hat er getauscht !





Gruß und Danke für Infos
 

Anhänge

  • IMG075.jpg
    IMG075.jpg
    329,3 KB · Aufrufe: 22
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Outrider!

Das Netzteil ist meiner Meinung nach nicht konfigurierbar!
Bitte mal die Flachbandkabelleitung auf der Rückseite der Racks,s kontrollieren!
Die ist für die Datensynconisation verantwortlich!

mfg Uwe
 