Beckhoff BC 9000 Runtime

ESPEES

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu hier im Forum und habe eine Frage bezgl. Beckhoff SPS
und kenne mich nicht besonders aus damit.

Ich möchte mein geschriebens Programm im PLC Control auf den BC 9000 Controller laden.
Zunächst habe ich bei der Übertragungsfrage BC über AMS angewählt.

Als nächsten Schritt müsste ich mich Einloggen. Hier kommt die Fehlermeldung falscher PLC Typ.

Wenn ich auf Online -> Auswahl des Zielsystems gehe, kommen zwei Angebote: 1. Lokal (mit der PC IP-Adresse und ein zugehörige Laufzeitsystem(Port801).
2. BC9000, den ich vorher unter Eigenschaften als Remote Computer unter AMS Route hinzugefügt habe.
HIER: Kann ich aber kein Laufzeitsystem auswählen.

Kann mir jemand erklären, was ich noch durchführen muss, damit ich ein Programm auf den BC spielen kann und es autark laufen lassen kann bzw. im ersten Schritt, ein Laufzeitsystem auf dem BC9000 zur Auswahl habe .

InfoSys kann mir keine ausreichende Auskunft mehr geben.

Ich danke schonmal für die Aufmerksamkeit.

Schöne Grüße
 
Auszug aus dem Informations System

Unter "Feldbuskomponenten/Busklemmen-Controller/BC9000/Programmierung"
kannst Du nachlesen wie Du den BC seriell oder via Ethernet programmieren kannst.
Im PLC-Conrol bei Reiter "Ressourcen" gibt es eine Option die sich Steuerungskonfiguration nennt. Stell dort den BC ein dann sollte es gut sein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
Danke für die schnelle Antwort.

Leider kommen immer Fehlermeldung bei den nach dem Informationssystem vorgegangen Übertragunseinstellungen.
Also: BC über seriell -> Fehlermeldung Kommunikationsfehler, es wird ausgeloggt.

BC über AMS -> dort kann ich ja gar keine Laufzeit als Zielsystem auswählen und somit kann ich mich gar nicht einloggen.

Vielleicht noch mehr Ideen?
Danke!
 
Verbindest Du seriell oder Ethernet?
Wenn seriell benötigst Du hierfür ein spezielles Kapel von
Beckhoff. Den Typ findest Du wenn Du unter KS2000 nachsiehst.

Wenn über Ethernet dann müss Dein rechner und der BC im gleichen
Ring laufen. Wenn Du auf DHCP einegstellt hast würde das dann sowieso
passen falls Deine DIP-Schalter am BC richt stehen. Im Info-System ist das nur ein Beispiel. Also bitte Deine Adressen eintragen!!

Habe es mal schnell so gemacht wie beschrieben, Prgramm läuft auf
meine BC ohne Probleme
 
Hallo nochmal,
Danke für deine Hilfe. Ich habe alles nochmal so gemacht aber vorher den Controller auf Auslieferungszustand gesetzt. Siehe da, es geht! :-D

Danke!
 