Hallo,

wie man bei meinem Nutzenamen unschwer erkennen kann programmiere ich in CFC .
Jetzt wil ich mal mit ST anfangen, aber aller Anfang ist schwer.
Habe mir mal die Util.Lib von CoDeSys zum beginnen vorgenommen.
ich möchte den FB_BLINK soweit ändern das bei ENABLE = FALSE auch
OUT auf FALSE gesetzt wird. Hilfe sagt verwenden von OUT AND ENABLE einfügen, habe schon einiges versucht klappt aber nicht.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.

Auch steige ich noch nicht so richtig mit dem invertieren zB.
OUT:= NOT OUT
durch.


Vielen Dank CFC´ler
 
Beispiele:
Den Ausgang vom Blinker mit dem ENABLE verknüpfen:
Code:
myBlink(ENABLE:=myENABLE, TIMELOW:= t#1s, TIMEHIGH:= t#2s);
myBulb := myBlink.OUT AND myENABLE;

und jetzt noch invertieren (ENABLE bleibt aber mit positiver Logik):
Code:
myBlink(ENABLE:=myENABLE, TIMELOW:= t#1s, TIMEHIGH:= t#2s);
myBulb := (NOT myBlink.OUT) AND myENABLE;
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zotos,

danke das geht hier aber schnell.

Mir rauchte vorher schon mein Kopf, aber jetzt qualmt er.
Jetzt habe ich es noch mit myBulb usw zu tun, wäre es dir evt. möglich
die orginalen FB_Blink Bezeichnungen der Util.lib zu verwenden,das ich da die Zusammenhänge verstehen würde.

und mit dem Invertieren, da verstehhe ich den Sinn nicht, ich wälze Bücher und schaue im Internet finde nichts .

Wenns am Anfang schon so klemmt glaube bleibe ich bei CFC.

Vielen Dank CFC´ler
 
Anstatt den Ausgang ausserhalb des FBs abzuschalten, kann man das auch so schreiben. Dann muss die Konstruktion von Zotos nur noch in den FB gezogen werden und schon sieht das sehr schön aus.
Code:
myBlink(ENABLE:=myENABLE, TIMELOW:= t#1s, TIMEHIGH:= t#2s, Out=>MyBulb);
 
Ob ST oder CFC ist ja eher ein Frage der Aufgabe.

myBulb war einfach nur eine Bool Variable die ich für meine Lampe verwendet habe. Einfach ein ersatz für einen Ausgang.
 