Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern

merlin

Level-1
Beiträge
184
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Folgender Aufbau:
Ich habe ein dezentrale Station mit einem BK9100 und einigen E/A.
Wie kann ich aus dem SPS-Programm eines BC9050 einen Ausgang auf dem BK9100 steuern?

Wenn ich im KS2000 das Offset des BK9100 verändern will, schreibt er immer wieder 0 rein.

Was mache ich da falsch?

Danke
Thomas
 
Hallo,

wer bedient den BK9100 ? (evtl. Twincat-PC ?). Mit KS2000 kann man die Ausgänge nur beschreiben wenn der übergeordnete Feldbus (Twincat) nicht aktiv ist!

Auf den Ausgang eines BK9100 sollte man mittels Modbus-TCP oder ADS Funktionen von einem BC9050 aus zugreifen können - hab ich jedoch noch nicht selber probiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, da habe ich wohl einen klaren Denkfehler:
Ich war der Meinung, dass ein BC einfach die BK9100 ansprechen kann. Heisst meine BK9100 werden durch keinen PC bedient. Da bei Beckhoff alles so einfach geht, dacht ich gar nicht dran, da ein Problem bekommen zu können ;)

Was ausser einem PC kann die BK9100 bedienen? Ein CX auch schon? Ev. auch ein BX?

Bzw. was ist die günstigste Lösung um 3 BK9100 zu bedienen wenn es ein BC nicht schafft?

Besten Dank
Thomas
 