PLC HMI an Beckhoff - Autostart

nowayray

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine CX1010 und das PLCHMI Suppllement.
Von Hand lässt sich die Visu mit einer Batch (TCatPlcCtrlHmi.exe /visu MAIN usw.) starten. Wenn ich die gleiche Batch ins Autostartverzeichnis schiebe, und den CX neustarten lasse, dann kommt die Meldung "Could not establish connection to controller".
Die Visu läuft dann so halb. Mit dem TaskManager kann ich die Visu dann beenden, und mit der Batch dann wieder ganz normal starten.
Was mach ich falsch?


Schönes Wochenende,

Mike
 
Du musst den Shortcut nach Start => Programme => TwinCAT System => StartUp verschieben, sonst startet der Shortcut noch bevor TwinCAT hochgelaufen ist und dann tritt der beschriebene Fehler auf.
 
Vor dem "/visu" im Shortcut muss noch der Pfad zur entsprechenden .pro-Datei angegeben werden, also z.B. C:\Projekte\meinProgramm.pro
 
Danke!

Hat jetzt funktioniert. Eine Batchdatei tuts scheinbar nicht, es muss ein Link sein. Das .pro hatte ich vorher auch schon drin.

Grüße,

mike
 
Zurück