TwinCAT OPC

Der Nils

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich hab das Problem das der OPC Client bei allen Item's die nicht über einene physikalischen Anschluß verfügen Bad(Last Known Value)ausspuckt.

OPC Server und PLC Control laufen auf demselben Rechner (XP pro)
SPS ist eine BC 9050
IN der Liste Globale Variablen sind Vars mit und ohne AT%...zuordnung und die ohne sind beim OPC Clienten auch zu sehen aber halt immer nur BAD

Alles was ich über SPS und OPC weiß hab ich gelesen oder ausprobiert aber jetz finde ich nichts im Netz was weiterhilft.
Für einen schupser in die richtige Richtung würde ich mich sehr freuen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch ne Dumme Frage

Kann man mit WinCC über den Beckhoff OPC Server einen Eingang an der SPS schalten.
Ich meine Parallel zu einem Taster oder Schalter an der Physikalischen klemme?
Ausgänge darstellen oder Merker lesen und schreiben funktioniert.
 
Hallo, hast du für alle Variablennamen ein Symbol (ADS) erzeugt ?
sonst geht es glaub ich nicht.

MFG CAS
 

Anhänge

  • Symbol.JPG
    Symbol.JPG
    38,2 KB · Aufrufe: 45
Moin

So hab alles ausprobiert....
Es ist wohl so das ich für jede Variable die zB. einen Taster Eingang bezeichnet
eine zweite Variable anlegen muss (einfacher Merker) die vom OPC-Server beschrieben wird.
Das heißt im Programm muß ich dann überall mit einem OR arbeiten.....leider
sehr umständlich weil da auch eine beachtliche Variablenliste zustande kommt.
Für weitere Tipps zur vereinfachung binn ich natürlich offen.
 