Hallo zusammen,

Kennt sich jemand mit den Sicherheitsklemmen von Beckhoff aus?
Ich bin dabei die Logikklemme (KL6904), eine digitale Eingangsklemme (KL1904) und eine digitale Ausgangsklemme (KL2904) in Betrieb zu nehmen. Nachdem ich die Konfigurationsschritte gemäß der Dokumenation durchgeführt habe, kann ich die Konfiguration auf der Logikklemme nicht aktivieren. Es ist jetzt natürlich schwierig, alles genau zu beschreiben...
Zumindest kommt, nachdem ich die Konfiguration in der Benutzerverwaltung gestartet habe, die Meldung, dass die Konfiguration eben nicht gestartet wurde. In der "Archivverwaltung" wird aber angezeigt, das ich meine Konfiguration auf die Klemme geladen bzw. geändert habe! Also, irgend eine Kleinigkeit scheint noch nicht zu passen...weiß im Moment aber auch nicht weiter:confused:

Grüße..
 
Moin moin Jensi....

hast du den Twinsafe Verifier installiert und das Projekt dadurch gejagt ? (installiert sich in den System-Manager und es kommt im Twinsafe-Bereich ein weiterer Tab)

Das war zumindest beim Ersteinsatz mein Problem ...

michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab's schon länger nicht mehr gemacht, aber der Ablauf sollte folgender sein (natürlich mit TwinSAFE Verifier).

1. Klemmen im System Manager einscannen
2. Safety-Netzwerk projektieren, Aus-/Eingänge verknüpfen.
3. Konfiguration im System Manager aktivieren (wichtig, da sonst die Safety-Verbindungen nicht erstellt werden können)
4. Auf Logikklemme Projekt "löschen"!!!
5. Dann "Speichern" (es wird geladen und anschließend gefragt, ob's aktiviert werden soll) => Ja

Das müsstes gewesen sein. Sofern die Klemmen keine Fehler auswerfen, musste anhand des Fehlercodes entsprechend reagieren.
 
Zurück