ich hab hier ein problem mit der Beckhoffklemme EL2521. Ist eine Pulse Train Klemme die ich in Puls-Richtung betreiben möchte um Schrittmotore ansteuern zu können.
Mein Problem dabei ist, ich komme vom PREOP nicht in den OP Modus. Fehlermeldung bekomme ich folgende:
(65535) "Klemme 14(EL2521)" (1007): "PREOP to SAFEOP" number of retries (3) reached! Error: "set fmmu 3".
Ausserdem steht wenn ich meine Achse im NC Konfigurator mit der Klemme verknüpfen möchte diese nicht zur auswahl.
Auch die restlichen einstellungen die ich für die Klemme durchführen muss sind mir noch ziemlich fremd. Währe also nicht schlecht, wenn sich jemand melden könnte der schon Erfahrung hat mit dieser Klemme Schrittmotore anzusteuern.

Btw:
Bin zwar Roboterprogrammierer, aber SPS ist noch bisschen neuland für mich. Finde mich aber soweit schon etwas zurecht im TwinCat
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, aber die Bedienungsanleitung konnte mir nicht weiter helfen.

Müsste eigentlich schon verknüpfbar sein. Werde mich darum aber erst später mal kümmern wenn das ding im OP Modus läuft.

Keiner ne Idee?
 
Wenn da was von "FMMU" (Fieldbus Memory Management Unit, oder so ähnlich) steht, hat es was mit dem Ethercat zu tun.

Hast du die Klemme zu einer Task verknüpft? Wenn ja, läuft diese Task?
Sind die "Distributed Clocks" aktiviert? (siehe o .g. Doku)
 
Du hast in deiner Konfiguration als Klemme 14 eine EL2521 definiert, die über eine FMMU3 (Stichwort: Mailbox) verfügt und die will TwinCAT bei P->S setzen, kann es aber nicht weil die gesteckte Klemme das nicht unterstützt.
Tip: lade den aktuellen Satz XML/ESI herunter und scanne die Klemme nach einem SystemManager Neustart ein. Dann ist auch das NC-Problem verschwunden.
BRCC
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast in deiner Konfiguration als Klemme 14 eine EL2521 definiert, die über eine FMMU3 (Stichwort: Mailbox) verfügt und die will TwinCAT bei P->S setzen, kann es aber nicht weil die gesteckte Klemme das nicht unterstützt.
Tip: lade den aktuellen Satz XML/ESI herunter und scanne die Klemme nach einem SystemManager Neustart ein. Dann ist auch das NC-Problem verschwunden.
BRCC

Danke, mitlerweile läuft das ding. Deinen Tip hatte ich schon versucht. Brachte nichts. Die Herren von Beckhoff haben mir dazu geraten die Klemme versuchsweise direkt hinterm koppler anzuschließen, da sie ein Komunikationsproblem vermuteten. Das hat dann auch funktioniert. Auch nachdem ich die restlichen ea Karten wieder hinten dran gehängt habe, hats funktioniert.
 