Objekte verschwinden in Visualisierung

bonatus

Level-1
Beiträge
239
Reaktionspunkte
49
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich benutze ich benutze eine CX9001 mit Target Visu.

Ich habe folgendes Problem: Beim umschalten der Visualisierung über einen Button oder ein Feld werden bestimmte Visualisierungsobjekte nicht dargestellt oder in eine andere Visualisierung teilweise übernommen. Wenn sie nicht sichtbar sind können Buttons dennoch benutzt werden - sind halt nicht sichtbar.

Woran kann das liegen? - Bin für alles offen
gruß bonatus
 
Hallo

Den Fehler hatte ich auch. Es ist ein Fehler in der Targetvisu (Es gibt ältere Version, da ist das Problem nicht. Das Problem wurde frisch eingeschlept). Beckhoff hat gesagt, dass es mit der neusten DLL behoben ist. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Ich habe ein Workaround für mich gefunden. Ich kann den Workaround nicht rausnehmen, weil ich Maschinen mit der schlechten TargetVisu ausliefern musst. Beckhoff hat zu lange gebraucht.

Also update deine TargetVisu.

Mein Workaround war, auf allen Seiten muss das hinterste Element, das gleiche sein.

Gruss
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ok. Wie kann ich die TargetVisu updaten?

Und dann zu deinem Woraround - du fügts also ein belibiges grafisches Objekt in alle Visus ein und dann ist das Problem behoben? Oder hab ich dich da falsch verstanden? Denn diese Methode habe ich auch schon mal probiert. Ich habe aber auch eine MasterFolie.


gruß bonatus
 
Zum Updaten musst du Beckhoff Fragen. Du brauchst die neuste DLL.

Ich habe keine Masterfolie. Als bei mir der Fehler aufgetreten war, fand ich heraus, das immer nach den gleichen Seiten der Fehler beginnt. Ich habe die schlechten Seiten mit den Guten Seiten verglichen, Dabei habe ich gemerkt, dass bei den Guten Seiten immer das gleiche Objekt an hinterster Position war. Ich habe dieses Objekt dann bei den anderen Seiten als hinterstes objekt eingefügt und oh wunder der Fehler war weg. Dos obekt muss nicht sichtbar sein.

Hast du gute seiten (Du kannst zwischen diesen Wechseln nach einem neustart und der Fehler erscheint nicht.) Nimm von denen Seite das hinterste Objekt.

Falls du keine solche Seite hast kann ich ja mein Objekt beschreiben

Gruss

Thomas
 
Hallo,

ich habe leider keine "gute Visualsierung" - es sind nur 4 Stück.

Ich werde mich auch mal mit beckhoff in Verbindung setzen.

gruß bonatus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als Hinterstes habe ich ein Rechteck ohne Rahmen. Die Farbe innen muss noch mit einer Variablen verknüpft sein, ohne Verknüpfung geht es nicht.

Falls Beckhoff endlich eine Lösung hat kannst du die uns mitteilen? Geht die neuste Version jetzt wirklich?

Gruss
Thomas
 
Hallo,

also dein Workaround funktioniert :-D

Ich gebe Bescheid wenn sich Beckhoff dazu geäußert hat.

Was meinst du mit :"Geht die neuste Version jetzt wirklich?"

gruß bonatus
 
Kannst dir ja vorstellen wie lange ich gebraucht habe um den Workaround zu finden.

Geht die neuste Version jetzt wirklich?
Beckhoff hat eine neue DLL aber ich habe es nicht getestet. Falls du zeit zum testen hast, kannst du das Resultat ja hier veröffentlichen.

Gruss
Thomas
 
Zurück
Oben