ich versuche gerade einen Promass 83 Massedurchflussmesser der Firma Endress und Hauser per ProfibusDP mit einem CX 1030 zu verbinden. Dafür verwende ich einen CX1500-M310. Ich habe ein Standard 2 adriges Profibuskabel verlegt (15m) CX Seitig einen ZB3110 Standard Profibusstecker mit Abschlusswiderstand (Eingeschaltet).
Im Promass habe ich das Kabel aufgelegt und durch DIP Schalter den Abschlusswiderstand eingeschaltet. Die Adressierung des Promass habe ich schon per Profibus und auch mit DIP Schaltern probiert.
Ich habe den CX1500-M310 im Systemmanager hinzugefügt wenn ich nach Boxen scanne findet er keine weiter Box unter dem CX1500. Ich habe dann manuell eine Box hinzugefügt und die GSD Datei die von E&H genannt wird eingebunden.
Als Kommunikationsrate habe ich 1,5M eingestellt und wenn ich dann die konfiguration starte erhalte ich die Meldung Station not exists also dass keine Station verbunden ist. Der CX 1500 - M310 meldet ein Blinker der BF LED und ein leuchten der RUN LED. Ich habe schon Tasks zugewiesen und mit den Adressierungen gespielt ich erhalte jedoch immer den Fehler Station not exists.
Wer kann mir vielleicht helfen an was das noch liegen könnte. Die Abschlusswiderstände kann ich messen und sind eingeschaltet. Als Statebit erhalte ich 2.
Vielen Dank schonmal
Thomas
ich versuche gerade einen Promass 83 Massedurchflussmesser der Firma Endress und Hauser per ProfibusDP mit einem CX 1030 zu verbinden. Dafür verwende ich einen CX1500-M310. Ich habe ein Standard 2 adriges Profibuskabel verlegt (15m) CX Seitig einen ZB3110 Standard Profibusstecker mit Abschlusswiderstand (Eingeschaltet).
Im Promass habe ich das Kabel aufgelegt und durch DIP Schalter den Abschlusswiderstand eingeschaltet. Die Adressierung des Promass habe ich schon per Profibus und auch mit DIP Schaltern probiert.
Ich habe den CX1500-M310 im Systemmanager hinzugefügt wenn ich nach Boxen scanne findet er keine weiter Box unter dem CX1500. Ich habe dann manuell eine Box hinzugefügt und die GSD Datei die von E&H genannt wird eingebunden.
Als Kommunikationsrate habe ich 1,5M eingestellt und wenn ich dann die konfiguration starte erhalte ich die Meldung Station not exists also dass keine Station verbunden ist. Der CX 1500 - M310 meldet ein Blinker der BF LED und ein leuchten der RUN LED. Ich habe schon Tasks zugewiesen und mit den Adressierungen gespielt ich erhalte jedoch immer den Fehler Station not exists.
Wer kann mir vielleicht helfen an was das noch liegen könnte. Die Abschlusswiderstände kann ich messen und sind eingeschaltet. Als Statebit erhalte ich 2.
Vielen Dank schonmal
Thomas