Hallo zusammen

Habe Heute meine erste IBH S7-CX317 in Betrieb genommen.
Als die Hürde TwinCatSystemManager überwunden war, ging es relativ flux voran. Die Software von IBH S5/S7 für Windows läuft soweit ganz gut. Ein paar Ecken wo es vieleicht noch besser geht aber die gibt es bei dem großen "S" genau so.
Was mir jedoch sehr unangenehm aufgefallen ist, das die CX317 bzw. CX9000 bei Spannungsausfall alle Bausteine komplett verliert. Habe ich das was falsches eingestellt oder verstehe ich da was nicht oder ist das alles normal?

Für eure Bemühungen im Voraus vielen Dank

Gruß guluma
 
Hallo,

nachdem du alle Bausteine in die SPS geladen hast, musst von deinem PG aus die Funktion "RAM nach ROM koiperen" ausführen, dann werden die Bausteine in der SPS in den Flash-Speicher geschrieben und bleiben auch nach Spannungsausfall erhalten.
 