Probleme mit SCL

Kubi

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hab gleich mal ein Problem mit Beckhoff in Verbindung
mit der Sprache SCL.

In meinem Main (PRG) steht folgendes:

Programm MAIN
VAR

Start :BOOL;
END_VAR
---------------------------------------------

IF Automatik = TRUE THEN
Start :=TRUE;
END_IF;


Die Variable Automatik ist in den Global_Variablen deklariert und kommt von LabView. Diese wird ohne Probleme TRUE wenn ich meinen Button in LabView betätige nur Start bleibt immer FALSE.
Habt ihr ne Idee woran das liegt???????

Von Beckhoff und SCL hab ich leider keinen Plan.
Wär klasse wenn ihr mir helfen könntet!!!!!
 
1. Möglichkeit (wie zotos schon meinte): SPS läuft nicht (Online => Start)
2. Möglichkeit: Dein MAIN (PRG) wird in der Task gar nicht ausgeführt.

Hast du nur das MAIN (PRG) erstellt, wie's beim Erstellen des neuen Programms vorgegeben wurde?

btw.:
Es heißst ST, SCL kommt von Siemens :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die SPS ist in RUN. Die SPS liest mir ja auch die Variable Automatik (ist ein Button) von LabView als TRUE ein wenn ich ihn betätige.
Und mit diesem TRUE Signal wollte ich meine Schrittkette starten.

Die Start Variable hab ich auch mal bei den Global Variablen eingetragen aber leider bleib die Variable immer FALSE
 
OH sorry, bin Siemens geschädigt. Ich bin auf einer Technikerschule im 4 Semester und da muss man ein Projekt bearbeiten.
Meine Aufgabe ist das Zusammenspiel LabView 8.5 mit der CX9000.

Wie kann ich überprüfen ob mein MAIN Programm ausgeführt wird????
 
Auch wenn das jetzt penetrant klingt, aber steht rechts unten in der Statusleiste von TwinCAT-PLC das diese läuft?

Wenn das der ganze Code ist kannst Du mal davon aus gehen das er einfach nicht abgearbeitet wird. Dazu kann man auch die Ablaufkontrolle (unter Online) einschalten und dann siehst Du ob die Zeilen bearbeitet werden.
 
Wie gesagt Beckhoff ist neu für mich.
Ich bin auf EINLOGGEN gegangen dann werden die Daten in die Beckhoff geladen
und geht er ONLINE. Steht unten rechts. Dann ist die Steurung doch auf RUN oder?
Da könntest du recht haben das das Programm nicht abgearbeitet wird.
Nur wie mach ich das dass es abgearbeitet wird?

Bei Siemens wüsste ich das ich einen Call Befehl in den OB1 reinschreiben muss aber wie bei Beckhoff????????
 
Ich hab jetzt mal Urgelöscht und jetzt gehts!!!!
Die Steuerung hab ich von der Schule bekommen vielleicht war da noch was altes drauf.
Danke Jungs für die Unterstützung. Spitze!!!
 