EL3403 Leistungsmessklemme

Hallo!

Es gibt in der "Gebäudeautomation HLK" Library den Funktionsbaustein FB_HVACPowerMeasurementKL3403. Ich hab auch einen selbst programmiert, und könnte dir bestimmt weiterhelfen, falls du genauere Fragen hast?

lg Willi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Hafwil

EL3403 und KL3403 sind glaube ich nicht gleich zu Parametrieren,
KL wird mit KS2000 und die EL nur im SystemManager eingestellt.
Habe unter Input CURRENT VOLTAGE usw. aufgelistet wenn ich unter Input meinen Strom messen will und CURRENT auf eine Variable aus meinen Programm lege bekomme ich keinen Wert !?
Hab eine Phase von einem Motor über meinen Wandler 50\1 abgegriffen, IL1 und IN angeschlossen, sonst nix. IN ist zusätzlich zum PE gebrückt.
Die Klemme geht Online auf OP. Aber sie misst nix. Kann es sein das ich L1 auch noch ohne Wandler anklemmen muss ? Zur reinen Strommessung des Motors? Fragen über Fragen...
Brauche n Alarm wenn die Stromstärke mehr als 15A erreicht komme aber nicht weiter, vielleicht hast Du ne Idee ?:confused:
Habe schon garnicht mehr mit na Antwort gerechnet und meine Hoffnung Steigt wieder das ich ohne überlasteten Beckhoff Support was auslesen kann...

MFG
Pusher
 
Die Dokumentation der EL und KL-Version ist recht unterschiedliche. Die ganzen Schaltungsbeispiele findet man bei der KL-Klemme:
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=content/1031/kl3403/html/bt_kl3403_appl.htm
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=content/1031/kl3403/html/bt_kl3403_applfrequconv.htm

Für Einstellungen würde ich dann aber wieder bei der EL-Variante schauen:
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=content/1031/el3403/html/bt_el3403_procdata.htm

Ich glaube du musst immer Strom UND Spannung messen. Ist je ne Leistungsmessklemme :ROFLMAO:.
Was die Klemme nicht von sich aus berechnen oder anzeigen kann, musst u dir dann halt über die entsprechenden Formeln in der SPS selber ermitteln
 
Zurück
Oben