firstcycle CX1030?

Rifel

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich benötige einen Boolschen Wert, der nur einmal beim hochfahren der SPS gesetzt wird. Ich habe mal was von einem firstcycel bit gehört. Gibt es sowas und wenn ja wie kann/muss ich das einbinden, um damit dann arbeiten zu können.
Vielen Dank
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Trini,
sorry aber ich habe mit der Suchen Funktion unter Firstcycle nichts gefunden und darum dieses Thema begonnen. Werde das morgen mal versuchen. Dankeschön Thomas
 
Hallo Thomas,

die Funktion die Du sucht gibt es automatisch im TwinCAT. In den Globalen variablen im ersten Baustein werden automatisch zwei Variablen generiert die da heißen 'SystemInfo' und 'SystemTaskInfoArr'. Diese kannst Du aber nur im Onlinebetrieb dort sehen. Projektieren kannst Du sie aber ohne dass diese angelegt werden müssen.
Die von Dir gesuchte Variable nennt sich wie folgt:

Code:
SystemTaskInfoArr[1].firstCycle

Gruß Scrat
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau was ich gebraucht habe

Hi Scrat,
vielen Dank für die Hilfe, genau diesen Wert habe ich gesucht. Nun kann ich meinen Zähler beim hochfahren der SPS mit diesem Wert sagen, dass er sich mit dem im NOV Ram gespeicherten Wert laden soll und von da ab weiterzählen. Sehr geile Sache. Vielen Dank nochmal
Thomas
 
Zurück