Hallo,

auch auf die Gefahr hin, mich gleich fürchterlich zu blamieren muss ich eine Frage stellen:

Warum ist es in TwinCat eigentlich nötig, den Ein- und Ausgängen eine Adresse zuzordenen (z.B. Eingang1 AT %IX0.0), wenn ich doch die Ein- und Ausgänge danach im System-Manager sowieso beliebig an irgendwelche Klemmen verteilen kann???:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie zotos schon gesagt hat, ist es nicht notwendig eine explizite Adresse zuzuweisen. Man muss nur die Ein-, Ausgänge als solches festlegen. Die Adresszuweisung macht TwinCAT dann intern selber.
 
Hallo Diesela,

wie zozos bereits angemerkt hat, reicht ein Platzhalter wie %I* und %Q* vollkommen aus. Allerdings schafft es Sicherheit beim Verknüpfen im System-Manager, wenn alle Variablen eine feste Adresse besitzen. Gerade wenn nachtäglich herumgeändert wird, behält man eine bessere Übersicht…
Zudem braucht der Elektriker auch die Information, wo welcher Draht angeschlossen wird. Dort dient die Adresse als Verweis von dem Ein-/Ausgang zur Übersichtszeichnung der Steuerung.

Gruß
Chräshe
 