Konfiguration einer KL6001 Schnittstelle

COOLT

Level-1
Beiträge
98
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey ich habe mal wieder ein Problem,
und zwar habe ich jetz mittlerweile mein Programm so ziemlich zum laufen gebracht jedoch habe ich Probleme mit der Schnittstelle, und zwar liefert mir diese ASCII dezimal werte wobei das noch nichtmal so schlimm is dafür werde ich dann einfach ne Funktion benutzen um ASCII dezimal in ASCII hex umzuwandeln. Aber was mein eigentlich Problem jetzt ist, es liest die falschen werte. z.B. ist das Startbit bei ihm dec eine 130 anstatt eine 2 und das dritte Zeichen eine 226 anstatt eine 98. Es stimmen zwar ein Paar der Zeichen aber andere sind halt wiederum Falsch. Gibt es eine Möglichkeit die KL6001 irgendwie umzukonfigurieren? Sodass es die benötigten Parameter hat?

Mfg
COOLT
 
Deine Klemme kannst du mit der KS2000 konfigurieren. Diese musst du allerdings bei Beckhoff kaufen. Liegt preislich bei 304,22 € (ohne Mwst.).

Als Alternative gibt es hier eine Konfigurationsanleitung, nach der du deine Klemme auch ohne KS2000 konfigurieren kannst. Ist allerdings wesentlich komplexer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
o.k. habs jetz schon selber herausgefunden. Das Programm KS2000 hilft einem beim einrichten der parameter extrem weiter. Es ermöglicht einem nämlich das Parametrieren der einzelnen schnittstellen.

Danke Trotzdem an alle die geguckt haben ob se mir weiterhelfen können.
Mfg
Tobias

Edit: xD deins war noch nich da als ich auf antworten gekilckt habe. Danke dir. Hab das KS2000 per Firmalizenz aufm rechner. Brauche es also nich kaufen.
 