Schrittmotoransteuerung Fehlernummer 18002

wolfi999

Level-1
Beiträge
55
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander,

Verwende:

  • CX1000
  • 3 x Schrittmotorklemmen 2541
  • alle haben den gleichen Schrittmotor und gleiche Konfigeinstellungen
Ich habe folgendes Problem:
Bis dato liefen alle meine Schrittmotoren problemlos. Alle Schrittmotoren sind vom gleichen Hersteller und haben die gleiche Konfigeinstellung. Gestern lief das Programm mit den Schrittmotoren problemlos. Heute schaltete ich die Steuerung ein (keine Änderung gemacht) da kam bei der ersten Schrittmotorklemme der Fehler mit der Nummer 18002. Die anderen 2 liefen problemlos. Nach recherchen auf der Beckhoff Seite nach dem Fehler ist folgendes zu lesen:
Antriebshardware nicht betriebsbereit“ Die Antriebshardware (Drive) nicht betriebsbereit ist. Hierfür kann es folgende Ursachen geben:
- der Antrieb ist im Fehlerzustand (Hardwarefehler)
- der Antrieb befindet sich in der Aufstartphase (z. B. nach einem Achsreset dem ein Hardwarefehler voraus ging)
- dem Antrieb fehlt die Reglerfreigabe (ENABLE)
Anmerkung: Der Zeitbedarf für das „Hochfahren“ eines Antriebes nach einem Hardwarefehler kann sich im Bereich von mehreren Sekunden bewegen.

In der LED - Anzeige der KL2541
linkes Prisma - RUN (grün) ist an --> sonst alles leer
rechtes Prisma - STALL detect (gelb) ist an
- Error B (rot) blinkend

Wenn ich in der TwinCat NC die Achse freigebe dauert es ein paar sekunden und schon ist der Fehler da. Dies ist auch der Fall, wenn ich versuche den Fehler mit dem Button für Achsreset zu löschen.

Was kann ich hier machen damit die Klemme wieder richtig funtkioniert?

Danke für euere Hilfe.
mfg
wolfi
 
Steht in der Doku unter der Fehlernummer 18002 nicht eher:

18002 Überwachung „Ändern der Tabellen-ID bei aktiver Reglerfreige unzulässig“.
Das Ändern (Abwählen, Anwählen) der Kennlinien-Tabellen-ID ist bei
aktiver Reglerfreigabe der Achse nicht zulässig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@zotos:

Er meint die NC-Fehler (dezimal): http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=content/1031/tcncerrcode/html/tcncerrorcodesdrive.htm

Heute schaltete ich die Steuerung ein (keine Änderung gemacht) da kam bei der ersten Schrittmotorklemme der Fehler mit der Nummer 18002. Die anderen 2 liefen problemlos. Nach recherchen auf der Beckhoff Seite nach dem Fehler ist folgendes zu lesen:
Antriebshardware nicht betriebsbereit“
...
In der LED - Anzeige der KL2541
linkes Prisma - RUN (grün) ist an --> sonst alles leer
rechtes Prisma - STALL detect (gelb) ist an
- Error B (rot) blinkend

Die LED-Anzeigen sind hier beschrieben: http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=content/1031/kl2531_kl2541/html/bt_kl2541_leds.htm

Schau mal nach was im Statuswort steht ("ExtStatus"). Wenn die besagte rote LED blnkt, kann das mehrere Ursachen haben. Die Bits des Statuswort geben Aufschluss:
http://infosys.beckhoff.com/index.p...kl2531_kl2541/html/bt_kl2531_kl2541_cw_sw.htm

Tippe mal auf Überstrom (Wicklungsschluss) oder "Open Load". Haste die Motoren schonmal durchgecheckt? Mal die Motoren an die jeweils andere Klemme gehängt?

Zuckt der Motor nicht mal beim starten? Geht die Klemme sofort in Fehler, auch wenn du nicht fährst?
 
Ups, hast ja recht :ROFLMAO:

Egal, ich habe bei den geschilderten Symptomen gleich den Fehler 18000 assoziiert. ... den kenn ich schon, quasi nen alter bekannter.
Der kommt bei jeglichen antriebsseitigen Hardwarefehlern. Quasi alle 1800x , außer der komische 18002, deuten auf Hardwareprobleme hin.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Danke für eure Antworten, Ihr habt natürlich recht, es ist die Fehlermeldung 18000, so schnell kann man sich verschreiben.*g*

Der Motor zuckt kurz (geht ein bischen (ca. 3-5Grad) nach vorne, dann gleich wieder zurück) und dann die Fehlermeldung.

Trinitaucher, habe gerade nachgeschaut was mir das Status - Wort liefert (0x0400) --> laut Tabelle ist dies UnderVoltage SW.9 --> ist das richtig??

Hier heißt es bei CB.6 aktivieren (reseten). Ist das nicht das gleiche Reset wie im NC - Handbedinungsfeld?

mfg
wolfi
 
400hex ist Bit 10! => "OpenLoad Br A"

Zuleitung zum Motor defekt? Kable ab?
Passt auch zum Fehlerbild, dass er kurz zuckt und wieder zurückschwingt.

Wenn du die NC nutzt, muss zum reset manuell kein Bit gesetz werden. Das macht schon die NC ... dafür ist sie ja da ;)
 