RS 232 Kommunication mit KL6001 und Waage

Paul1987

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bin gerade an der Kommunikation meine Beckhoff KL6001 Klemme und einer Sartorius Waage vom Typ I12000S über RS 232.
Geht soweit auch fast...

Ich trigere die Waage mit einem print Befehl an und erhalte Daten von Ihr.
Jetzt das Problem Sie sendet nicht sauber bzw. manche Zahlen sind komisch formatiert.
Beispiel:
Auf der Waage steht 248,8 in meinem Programm kommt ²´¸.· an...
Die Zahlen die falsch ankommen sind die 1/ 2/4/7/8 und werden wie im angehängten Bild in Zeichen formatiert...
Woran kann das liegen? Und wieso sind die 0/3/5/6 nicht davon betroffen...
Wie im Anhang zu sehen sind die in der zeichentabelle gerade auffeinander folgend...
Bild vergessen hochzuladen =( Aber man sieht das was ich meine in der Windows Zeichentabelle sind die Zeichen U+00B1 für 1 bis U+00B9 für 9...
Hat jemand Rat?
Habe beim Sartorius Support mal angefragt und die konnten mir auch nicht helfen...

Die letzte möglichkeit die mir bleibt wenn keiner eine Lösung findet ist wohl das Durchsuchen des Waagenstrings und ersetzen der falschen Zeichen durch die Richtigen?! => Kann mir jemand erklären ob dies möglich ist?

Danke =)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hmm,

Schnittstellenkonfiguration?

Wenn 8N1, 7P1,5 oder ähnlich gegeneinander arbeiten, kann dies entweder keine Kommunikation ider halt Müll ergeben. wie ist das mit der Baud- Rate?

ok, ich denke, dies wirdst Du schon 1000 mal gecheckt haben. Bekommst du immer die gleichen falschen Zeichen ? die Verdrahtung /Störungen, Umrichter...) ist auch ok?

Greetz, Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi TommyG,

danke für die Antwort...
Baudrate Parity Handshake ... schon 1000 mal geprüft da hast du recht =)
Ich bekomme immer die gleichen falschen Zeichen...

Was meinst du mit "wenn 8N1, 7P1,5 oder ähnlich gegeneinander arbeiten, kann dies entweder keine Kommunikation ider halt Müll ergeben."

Ansonsten ist mit Verdrahtung alles i.O. und grossartig Störungnen habe ich auch keine im Umfeld...

Grüße
Paul
 
Fehler gefunden!!!

War eine (frisch gelieferte) defekte KL6001 Klemme =(
Habe es mit einer anderen probiert und Zack! Alles tip top..
Was habe ich daraus gelernt:
-Nie darauf verlassen das werksneue Bauteile auch gehen =)

Danke an alle die geholfen haben !

Grüße
Paul
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben