Hallo!
Ich bin dabei mich in TwinCAT einzuarbeiten, scheitere allerdings schon an sehr simplen sachen. Ich habe meine Hardware eingelesen und wollte in ST meiner EtherCAT Ausgangsklemme einen 10V entsprechenden Wert zuweisen. Dies ist bei Integer 32767.
Ich habe dem Ausgang in PLC Control eine Variable zugewiesen die ich dann auch im System Manager mit dem jeweiliegen Ausgang verknüfen konnte. Im SPS Prtogramm MAIN habe ich dann einfach nur

AO_Channel_1:=32767;

geschrieben, in erwartung das mein ausgang nun 10V beträge. Ist aber wohl zu einfach gedacht.

Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?

Seltsam finde ich auch das wann immer ich auf "Aktiviert Konfiguration" drücke, mich ein Zugriff verweigert ereilt. Was ist denn da los?

Danke schonmal im voraus für eure Hilfe

MFG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, eine Zuordnung habe ich erstellt und auch die Konfiguration auf Fehler überprüft. :(

Nachtrag: Okay, das muss an dem Zugriff verweigert liegen. So ansich funktioniert das Programm. Hat jemand eine Idee? Ich hab so ziemlich überall schon "rumgedrückt"...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Cococabana,

kommt das "Zugriff verweigert" nach der Frage nach Benutzer/Passwort? Wenn ja, was für eine Hardware bzw. Betriebssystem hast Du? (CX, PC, CE, XP, USW)

Gruß Scrat
 
Ich benutze einen normalen Laptop mit Windows XP und gehe dann über den Buskoppler EK1100. Benutzer/Passwort frage kam bei mir noch nie vor!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat sich erledigt. Für die Nachwelt:

die Konfiguration wird in die Windows-Registry geschrieben. Darauf konnte ich als nicht-Administrator aber nicht zugreifen. Das wars!

Nun aktzeptiert er alles und ändert auch mit obigem Programm den Ausgang, allerdings kann ich mir die Änderung nur im System Manager angucken. Gehe mich mit einem Voltmeter an den Ausgang, zeigt er mir nichts an.

hmm...
 