Probleme mit KL5101 Inkrementen

stb_abe

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe ein kleines Problem mit der KL5101 (Inkremental-Encoder-Interface). Mit der Klemme möchte ich die aktuelle Position des Antriebes (SEW MoviTrac)) über die Inkremente reinlesen.
Leider zählt mein Zählerbaustein mal kurz rauf und dann wieder runter, somit kann ich keine wirklich genauen Positionen anfahren. Der Zählerbaustein funktioniert bereits in anderen Projekten. Im SystemManager kommen die Inkremente einwandfrei herein.
Welche Möglichkeiten bleiben mir? Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
Muss die Klemme mit dem KS2000 irgendwie umgestellt werden, die Klemme kann ja auch als Zählerklemme verwendet werden.

schöne Grüße
 
Hallo

Hast du ein altes Systemfile genommen? Ich hatte auch schon Probleme mit einer Inkrementalklemme. Ich habe ein System Manager File genommen, welches mit einer anderen Version des Twincat's erzeugt wurde, dann hat das Memory Bild nicht mehr gestimmt.

Lösung:
Neues SystemManager File erzeugen mit dem neusten Twincat.

Gruss
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Versionen sind der System Files sind identisch. Im SystemManager File sind die Daten auch noch richtig. Hast du auch einen Zählerbaustein verwendet um Überlauf, Unterlauf, usw. zu berücksichtigen?
Wie hast du das ganze in die SPS projektiert?

schöne Grüße
 
Zurück
Oben