XML Datei Festo importiert dennoch keine Box erkannt

blackhack

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute ich versuche heute die Ventilinsel CPX FB38 von Festo in den System Manager einzubinden. Die XML Datei hab ich schon importiert.
Wenn ich nun den Box-scan laufenlasse findet er eine Unbekannte Box, eben die Festo CPX aber er kann die nicht der XML Beschreibung zuordnen.
Was mach ich denn falsch ??
 
Handelt es sich bei der CPX um ein EtherCAT-Gerät? Ich hatte das gleiche Problem mal mit einem EtherCAt-Gerät. Es hat geholfen, dass ich den PC neu gestartet habe und dann einen Box-Scan laufenließ.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Cerberus,

es ist eine EtherCat Anschaltung.
Hab heute mal die TwinCat Version auf 2.10 Build 1340 upgedated,
das Modul gelöscht und einen erneuten scan drüberlaufen lassen.
Nun wird die Baugruppe erkannt :))
Das wars dann Danke für die Hilfe.
 
Weil...
Eine (geänderte) EtherCAT-Geräteliste wird beim Start von TwinCAT (2 und 3) für das System erstellt (hash tabelle).
 
Zurück
Oben