Hallo,
ich bin gerade dabei eine Regelung für einen Kreis Fussbodenheizung und einen Kreis für Konvektoren zu erstellen. Die Fussbodenheizung soll mit Vorlauf max 45Grad und Rücklauf max. 35Grad (10 Grad Spreizung) laufen.
Der Konvektorkreis mit max 75/35Grad. Wir haben uns für ein Aussentemperaturgeführte Einstellung der VL-Temperatur geeinigt und ich habe dazu eine schöne Heizkurve errechnet, zB AT=0Grad VL=55Grad.
Es wird in jedem Kreis VL/RL über PT1000 Elemente gemessen, die Aussentemperatur über einen PT1000 Passivfühler. Mir stehen Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo zur Verfügung, ansprechbar stetig über 2..10 V, Anspeisung 24V. Der Wasserfluß wird durch FU geregelte Pumpen auf konstante Menge gefahren. Ein Sicherheitsthermostat im FBH-Kreislauf verhindert eine Überlastung des Heizkreises.
Ich habe auch schon einen fertigen Verteiler zur Anspeisung aller Kompnenten.
Mit Codesys und SPS bin ich an und für sich recht fit. Bisher habe ich aber nur Ablaufsteuerungen und keine Regelungen gemacht. Die KL4002 Klemmen habe ich bereits auf 2Leiter PT1000 umkonfiguriert.
Die große Frage ist, was soll ich als Regelbaustein verwenden und wie stimme ich das Verhalten der Ventile auf die Anforderung aus (öffnen und schließen der Ventile) bzw. was sind optimale Beschaltungsparameter.
Ich hätte mir auch vorgestellt für die Konvektoren eine Nachtabsenkung zu machen, das ist aber das geringste Problem.
Hat jemand ein funktionierendes Beispiel?
Vielen Dank und LG
Stefan
ich bin gerade dabei eine Regelung für einen Kreis Fussbodenheizung und einen Kreis für Konvektoren zu erstellen. Die Fussbodenheizung soll mit Vorlauf max 45Grad und Rücklauf max. 35Grad (10 Grad Spreizung) laufen.
Der Konvektorkreis mit max 75/35Grad. Wir haben uns für ein Aussentemperaturgeführte Einstellung der VL-Temperatur geeinigt und ich habe dazu eine schöne Heizkurve errechnet, zB AT=0Grad VL=55Grad.
Es wird in jedem Kreis VL/RL über PT1000 Elemente gemessen, die Aussentemperatur über einen PT1000 Passivfühler. Mir stehen Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo zur Verfügung, ansprechbar stetig über 2..10 V, Anspeisung 24V. Der Wasserfluß wird durch FU geregelte Pumpen auf konstante Menge gefahren. Ein Sicherheitsthermostat im FBH-Kreislauf verhindert eine Überlastung des Heizkreises.
Ich habe auch schon einen fertigen Verteiler zur Anspeisung aller Kompnenten.
Mit Codesys und SPS bin ich an und für sich recht fit. Bisher habe ich aber nur Ablaufsteuerungen und keine Regelungen gemacht. Die KL4002 Klemmen habe ich bereits auf 2Leiter PT1000 umkonfiguriert.
Die große Frage ist, was soll ich als Regelbaustein verwenden und wie stimme ich das Verhalten der Ventile auf die Anforderung aus (öffnen und schließen der Ventile) bzw. was sind optimale Beschaltungsparameter.
Ich hätte mir auch vorgestellt für die Konvektoren eine Nachtabsenkung zu machen, das ist aber das geringste Problem.
Hat jemand ein funktionierendes Beispiel?
Vielen Dank und LG
Stefan