Problem mit KL4022+BK7300 und Kepserver EX

DevilX

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Ich habe Folgenden Aufbau..
Ich habe auf dem PC Kapserver laufen dann einen RS232->RS485 Umsetzer und gehe dann auf KL4022 Klemmen.

Erste Tests mit digitalen Eingangsklemmen verliefen erfolgreich, (soll heißen ich könnte im Kepserver sehen ob ihr Eingang aktiv ist oder nicht).
Wenn ich jetzt aber versuche Die analogen Eingänge zu schalten bekomm ich immer Fehler 4 als Rückmeldung.

Ich vermute das der von mir genutzte Adressbereich falsch ist, ich habe aber keine Ahnung wie ich den richtigen herrausbekomme, da ich dem Datenblatt da nichts konkrestes entnehmen kann.

Hat jemand Tipps für mich wie ich bei meinem Problem weiterkomme?

MFG Stephan
 
Ich check einfach nicht was ich falsch mache.. mit den Digitalen eingangsklemmen klappt es 1a und mit den analogen Ausgangsklemmen klappt nichts..
Probiere schon den ganzen Tag herrum aber nichts hilft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du es mal versucht indem du nur die analogen Ausgangsklemmen an den BK gehängt hast und ansonsten nur die Endklemme und sonst nix? Du musst eine Verschaltungsreihenfolge einhalten. Ich meine mich zu Erinnern, dass man an den BK zuerst die analogen und dann die digitalen Klemmen anschließen muss. Bin mir aber nicht sicher.
 
Ja nur die Analogen Klemmen hab ich auch schon Probiert.
Momentan gehe ich von nem Watchdog Problem aus, so wie es aussieht wird dieser gestartet sobald man auf eine Klemme schreibt. erfolgt dann nicht schnell genug ein neuer schreib befehl hat man nen Fehler und nichts geht mehr.

Wenn ich meinen OPC server überreden könnte auch ohne Änderung Xyklisch zu senden könnte ich das überprüfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn digitale Eingänge gehen gehen auch die analogen Eingänge. Hast du bei ModbusRTU auch die Modbus Funktion 4 oder 23 verwendet, siehe Dokumentation Seite 20 des BK7300? Error Code 4 bedeutet das der Watchdog zugeschlagen hat. Schalte dann den Koppler aus und wieder ein und benutze nur lese Befehle erstmal zum Testen. Was ist das überhauft für eine Master?
Es gibt ja auch eine Modbus Master Simulationssoftware siehe www.win-tech.com. Probier es einfach hier mit.

Gruß
Feldbus
 
Das Problem ist der Watchdog ja..
schreibe ich "per Hand" ständig neue Werte so funktioniert es auch..
Als Master habe ich einen Kepware OPC Server, auf diesen Schreibt ein Labview Programm.
Wenn ich jetzt:
1. Den Watchdog auschalte
2. dem Kapware OPC server verklicke, das er auch wenn der Wert gleich beliebt diesen zyklisch schreibt..

dann hätte ich das Problem gelöst, allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden dieses zu tun. :-(
 
Du kannst den Watchdog deaktivieren, entweder mit der KS2000 SW oder wenn du nach dem einschalten des BK7300 den WD Wert in Register 0x1120 auf null schreibst. Aber die Ausgänge bleiben dann anstehen auch wenn der Master oder die serielle Kommunikation abreißt. Also etwas aufpassen.

Gruß
Feldbus
 
Ich arbeite aktuell wieder an dem Projekt und komm leider immer noch nicht weiter.
Ist deine Registerangabe in Hex oder Dezimal?
KepserverEX erwartet Eingaben wie
000001 bis 065536
oder
400001 bis 465536
etc


oder
H000001 bis H0FFFF..

wenn ich die Adresse einfach so als Hex oder Dezimal eingebe wird sie verfolständigt, und sie ist entweder im readonly Bereich oder ich kann nacher nichts mehr auf die Klemmenschreiben.

Schreibe ich zwei Nullen vor also H001120 bzw 001120,
hat H001120 einen unebekannten Wert, und 001120 hat den Wert 0.
Wenn ich in die 001120 trotzdem nochmal den Wert 0 schreibe, kann ich anschließend meine Ausgänge nicht mehr beschreiben.

Die KS2000 SW habe ich wahrscheinlich nicht die Muss man zusätzlich erwerben vermute ich oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
0x1120 ist hex. Das muss als erstes geschrieben werden. Wenn der Watchdog ersteinmal läuft greift das nicht mehr. Das Beste du nimmst die KS2000 SW loggst dich ein und stellst den WD mit der KS2000 Software aus oder wenn du keine KS2000 SW hast mit den Drehwahlschalter. Siehe Doku Seite 21.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit den Einstellungen auf der Seite 21 habe ich mich schon beschäftigt. Ich kan daraus aber nicht erkennen wie ich den Watchdog komplett ausstelle.
Beide Werte einfach auf 0?

Ich verstehe nicht wieso diese einstellung habe ich X-Mal probiert nie hat es geklappt gerade nach dem dritten Versuch ging es..
Also ich habe den Watchdog aus, ein dickes Dankeschön an dich.
 
Zuletzt bearbeitet: