Hallo zusammen!

Kurze Frage: Wie im Titel schon beschrieben möchte ich einen BC9000 gegen einen BX9000 austauschen. Die Voreinstellungen in PLC Control vom BC Programm sind nicht auf BX umänderbar. Vermutlich liegt das daran, dass beim Erstellen des Programms nur "BC über AMS" ausgewählt wurde. Gibt es Möglichkeiten um das .pr6 Programm in ein .prx Programm zu konvertieren, oder bleibt mir nichts anderes als übrig als das Programm nochmal abzupauschen?

Danke im Voraus! :)
 
Leg doch ein neues Projekt an (mit der passenden Hardwareauswahl).

Dann altes Projekt alles exportieren (Projekt->Exportieren)

Und im neuen Projekt alles importieren (Projekt->Importieren)
 
Danke schön ihr beiden! Der Lösungsweg von Zotos gefällt mir am besten. Klappt auch wunderbar ;) Recht herzlichen Dank! Hat mir sehr sehr sehr sehr sehr sehr viel Arbeit erspart :)