Hallo Leute,

Ich würde gerne einige Ausgangsvariablen meines SPS - Programms im Scope -View anzeigen lassen.

Ich habe auch schon die Scope - View Dokumentation durchgelesen, jedoch komme ich nicht dazu, meine Variablen einzulesen. Nachdem ich einen Kanal eingefügt habe und über Aquisition meine Variablen herein holen möchte, wird nichts angezeigt. Symbole erzeugen funktioniert nur bei den NC - Variabeln.

Was muss ich also einstellen damit ich meine Ausgangsvariablen im Scope - View auswerten kann.

Danke für eure Hilfe.

mfg
wolfi
 
Bei "Aquisition" wirst du doch nach NetId und Port gefragt. Dort trägst du die NetId deiner Steuerung (deines PCs) ein, ggf. auch "local" und als Port dann 801 für die erste SPS Runtime. Vorausgesetzt die SPS ist im "Run" und ein Programm ist geladen.
 