RTC mit Sntp Automatisch Aktualisieren ?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Cerberus,
dass sieht doch schon sehr gut aus, ich habe nun nur noch das Problem das sich der RTC nicht updatet.
Das Program ist im Anhang

Mfg Jörn
 

Anhänge

  • USV Überwachung Santander.zip
    7,6 KB · Aufrufe: 13
Hallo Cerberus,
dass sieht doch schon sehr gut aus, ich habe nun nur noch das Problem das sich der RTC nicht updatet.
Das Program ist im Anhang

Mfg Jörn

Hallo Jörn,

Das Problem liegt nicht am RTC, sondern dass dein Programm den FB_SNTP nicht erkennt. Das meldet es aber auch wenn du das Ganze mal übersetzt. Um den Fehler zu beheben musst du die Bibliothek TcBaseBX9000.lbx einbinden. Du kannst sie unter diesem Link downloaden. Musst sie dann nur noch unter TwinCAT->PLC->Lib einfügen und in dein Projekt mit einbinden.

Gruß Cerberus
 
Hallo,

ich kann am SNTP ausgang die Zeit erkennen, aber der RTC aktualisiert sich nicht ..


der fb_sntp ist eingebunden über TcSmtpBC.lb6


Mfg Jörn
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich kann am SNTP ausgang die Zeit erkennen, aber der RTC aktualisiert sich nicht ..


der fb_sntp ist eingebunden über TcSmtpBC.lb6


Mfg Jörn

Also ich weiß ja nicht was für eine TcSmtpBC.lb6 du hast, aber in meiner ist darin nur der Baustein FB_Smtp vorhanden!
 
Abend,
Sorry da habe ich mich verlesen aber hier ist ein bild von den lib's die importiert sind.

Mfg Jörn
 

Anhänge

  • Unbenanntes Bild.png
    Unbenanntes Bild.png
    42,9 KB · Aufrufe: 16
Zurück
Oben