Hallo allerseits,

vielleicht habt ihr ja auch die Erfahrung gemacht, dass der Support bei Beckhoff immer „sehr gut“ ausgelastet ist. Daher mal der Versuch, die alltäglichen Stolpersteine hier im Forum zu hinterlassen...
Anfrage an Support:
… auf meinem neuen Notebook (Aspire 8920 mit Vista; 32Bit) lässt sich
TwinCAT (tcat_2100_1330.exe)nicht installieren.
Es erscheint immer folgender Fehler:
„Einige Dateien sind zum Löschen beim nächsten Reboot vorgemerkt. Bitte führen Sie erst einen Reboot durch.“
Die Aufforderung das System neu zu starten, führt nicht weiter -> die selbe Fehlermeldung kommt immer wieder...
Hilft die neuste Version hier weiter?
Antwort vom Support:
… in diesem Fall starten Sie den Registrierungsordner über Start(Vista Symbol)/Ausführen/Regedit.
Wechseln Sie in den Pfad HKLM(HKEY_LOCAL_MACHINE)\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager und löschen Sie dort
den Eintrag PendingFileRenameOperations. Installieren Sie dann TwinCAT (kein Neustart dazwischen!!).
Bei der Version 2.11 hatte ich wieder das selbe Problem. Aber jetzt hilft ja das Forum weiter... ;)