Hallo zusammen,
benutze den Com-Port des Rechners zur Konfiguration eines SIPART DR21 (Siemens Regler) und aus TwinCat zum Auslesen einiger Daten.
Leider ist der Port, sobald TwinCat aktiv ist, belegt. Ich suche nun eine Möglichkeit den Port zu deaktivieren ohne das TwinCat-Sytem zu stoppen.

Grüße Jens
 
Hallo Jens
ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geht, weil der Echtzeit-Treiber den COM-Port exclusiv belegt. Um sicher zu gehen, solltest du beim Beckhoff Support in Verl anfragen.
Als Abhilfe könntest du eine EL6001 (oder KL6001) als Schnittstelle zum SIPART in der Anlage vorsehen. Das vorhandene TwinCAT Programm lässt sich recht gut von der PC-Lösung auf die Klemmenlösung portieren.

Gruß,
witkatz
 
Hallo witkatz und Gerri,
habe mit dem Support gesprochen. Es ist so wie witkatz es sagt. Der COM Port wird exklusiv von TwinCat genutzt. (Änderung in der Registry konnte nicht beantwortet werden) Eine Umschaltung wäre nur mit dem Ändern der Konfiguration möglich, was wahrscheinlich sehr aufwendig zu gestalten ist.
Danke für die Antworten
Jens
 