Wago-750-841 PC Verbindung

McNugget

Level-1
Beiträge
220
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits,

ich nutze einen Wago 750-841.

Wie könnte ich per LAN den Status einzelner BITS aktiv vom Wago-Controller auf einem PC gemeldet bekommen?

Quasi ein Push Dienst.

Welcher Weg wäre der eleganteste:
SNTP
TELNET
MAIL
net Send
oder andere Varianten?


Ziel des Ganzen ist, Störmeldungen ohne grosses Brimborium auf dem PC zu sehen und daraufhin Aktionen im PC zu generieren.

Leider habe ich keinen Beckhoff IPC oder ähnliches. Ich muss also auf einen externen PC zugreifen.

Hat das schon mal jemand gemacht?

Auf die Schnelle würde mir eine "quick and dirty"-Lösung reichen.



Gruss

McNugget
 
Guten Morgen.

Vielen Dank für Diene Antworten.

Die WebVisu ist nicht besonders schnell. Ausserdem müsste ich dann ständig auf Browser und Java zurückgreifen.

Das ist nicht so in meinem Sinne.

DDE ist da schon interessanter, aber schmeckt mir auch noch nicht ganz.

Wahrscheinlich werde ich es über SNMP versuchen.

Gruss

McNugget
 
Kurze Rückmeldung:

Habe es nun über SNMP versucht, und es läuft super!

Wago hat echt geile Funktionen in den Controller eingebaut.

Danke noch mal für die Hilfe.


Gruss

McNugget
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nachdem dieser Thread ja anscheinend seinen Zweck erfüllt hat, will ich ihn mal für ein ähnliches Thema hijacken.:cool: Auch ich will meinen Wago 841 mit dem PC verbinden, will allerdings noch eine Weile die Web-Visualisierung ausprobieren.

Mein Trivial-Testprogramm zählt einen Counter hoch und den will ich auf dem PC mit dem Browser anschauen. Die erstellte Visu ist einfach ein Rechteck, in welchem ich einen festen Text und die Counter-Variable ausgebe. In der CoDeSys-Entwicklungsumgebung (bei gleichzeitig angeschlossenem Wago 841) läuft das auch ganz schön.

Wenn ich den 841 direkt vom Browser mit http://<IP-Adresse>/plc/webvisu.htm anspreche, rödelt JAVA wie gewohnt lästig lange herum und verbleibt anschließend mit einem jungfräulich weissen Bildschirm.:confused:

Ja, unter Zielsystem-Einstellungen > Visualisierung habe ich "Web-Visualisierung" angekreuzt. Hilft aber nicht.

Was mache ich falsch ?

Vielen Dank für jeden Tipp.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Christoph,

dort gibt es auch den haken, mit dem Du den Download der Visu unterbindne kanst.

Dieser darf nicht gesetzt sein.


Wenn das alles noch nicht klappt,:

alles bereinigen und dann noch mal in die Steuerung.

Das hat bei dem "weisser Bildschirm"-Problem bisher immer noch hingehauen.



Gruss

McNugget
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag:

Die in der Web-Visu abgefragte Variable habe ich im Hauptprogramm ganz normal deklariert:

PROGRAM PLC_PRG

VAR
Counter: INT := 0;
END_VAR


Braucht's da vielleicht weitere Deklarationen, um auf Counter auch über's Ethernet zugreifen zu können ?
 
Nachtrag2:

Deine Formulierung "...das 'weisser Bildschirm' Problem... " hat nun doch noch ein Glöckchen in meinem Hinterkopf klingeln lassen. Also mal nach "weißer Bildschirm" in diesem Forum gesucht und fündig geworden bei:

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=27542&highlight=wei%DFer+bildschirm

Der erste Tipp von "gravieren" war Gold wert. Die Web-Visu muss "PLC_VISU" heißen, bei mir hieß sie aber "Beispiel". Umbenannt, läuft. :s17:

Ist natürlich schwach von einem Tool, wenn es ganz exakt weiß, was es von mir erwartet, aber dann nicht warnt, wenn ich das nicht erfülle...
 
Noch ein Nachtrag von mir:

Du kannst aber in den Einstellungen einen Haken setzen, dann ist auch dein "Beispiel" die Startseite.

Es ist also nicht notwendig PLC_VISU zu haben.


MfG

Marcel
 