Wago PT100 Negative Temperaturen

Speedtriple

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe das Problem das ich keine - Temperaturen erhalte bzw. falsche Werte. Eingesetzt habe ich ein 750-841 mit 750-461 2 Kanal Eingangskarte mit einem PT100 Temperaturfühler.

Bei 1.0°C erhalte ich WORD = 10 (stimmt)
Bei 0.0°C erhalte ich WORD = 0 (stimmt auch)
Bei -0.1° erhalte ich WORD = 65535 (????)

Die Werte sind direkt aus der Steuerungskonfiguration ausgelesen!

Wie kann ich diesen Fehler beheben ?

Vielen Dank für eure Mühe!
 
Hallo Speedtriple,

passt schon. 65535 ist die Darstellung für -1 ohne Berücksichtigung des Vorzeichens.


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Onkel,

hhmm dann wird mir nichts anderes übrig bleiben wie das ganze Mühselig umzurechnen. Möchte diese Werte Visualisieren und per Modbus übergeben!

Vielen Dank für deine Antwort!
 
Hallo Speedtriple,

du musst nichts umrechnen! Du musst dich nur einmal mit den Zahlenformaten beschäftigen. Stichwort "Zweierkomplement", wenn ich nicht irre.


Gruß, Onkel
 
Zweierkomplement ist ok,
im Handbuch S.16 steht alles beschrieben,
mit folgender Formel hast du die Temperatur:=INT_TO_REAL(Messwert) /10;
Gruß,Rayk
 
Hallo,
ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und habe es so gemacht wie
von Rayk beschrieben, Messwert (%IW0) von INT nach Real gewandelt und dann durch 10 dividiert.
Habe aber immer noch keine Minuswerte wenn ich den PT100 Simulator auf z.B -10° einstelle. Angezeigter Wert ist dann 65440. Wo ist denn jetzt mein Denk oder Progfehler.
Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Mr.Spok

habs probiert, wäre ja auch zu schön gewesen wenn funktioniert hätte.
Das Problem besteht immer noch, ich bekomme einfach keine negativen Temperaturwerte hin.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip.

Und dann hab ich da direkt noch eine Frage, gibt es bei codesys eine mit dem Simatic Manager
vergleichbare Funktion mit der ich einen Online/Offline Vergleich durchführen kann?
Also quasi einen PG/AG Vergleich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Janus,

danke für den Hinweis, habe mir die Bibliothek heruntergelden und die Funktion " AI_Temp " benutzt.
Funktioniert einwandfrei.

Gruß
 
Zurück