Hallo,

ich habe mal eine Frage bezüglich einer Beckhoff Anlage mit einem CX1020 und zwei angehängten BK9100 (verbunden übers RT-Ethernet).
Es kommt manchmal vor, dass die Komponenten von den BK´s nicht funktionieren.
Zur Fehlerbehebung reicht es manchmal aus, einfach den Netzwerkstecker an den BK´s zu ziehen, manchmal muss ich aber alle Komponenten im Sytem Manager aktualisieren (Zuordnung erzeigen etc.).
Normalerweise sollte so eine Konstellation ja ohne Probleme funktionieren. Hat jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt bzw. könnte mir jemand sagen womit es eventuell zu tun haben könnte.
Danke im Voraus.

Gruß Triac
 
Ich hatte mal bei einer Messe zufällig in einem Gespräch mitgehört, dass so ein Problem entstehen kann, wenn die Updatezeiten des RT-Ethernet für den BK9xxx zu klein sind.
Dann läuft der ADS-Speicher voll und der BK kann die Anfragen nicht mehr bearbeiten. Erst ein Stecker-Ziehen hilft da nur noch.

Du kannst beim BK9xxx auf einem Karteireiter einen "Teiler" einstellen. Schau mal hier:
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=content/1031/bk9000/html/bt_bx9000 fastads.htm
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=content/1031/bk9000/html/bt_bx reaction time.htm
 