Hallo,
Ich habe ein Problem mit meinen Libs. Wenn ich mich auf dem Zielsystem einlogen will erscheint ein Fehler. Der Fehler entsteht auch bei leeren Projekten.

Vorgeschichte:
Der Beckhoff-Support hat mir dazu geraten die Option "Threat lreal as real" zu verwenden weil der BC9100 scheinbar keine lreals verarbeiten kann.


Software :
TwinCat v2.11.1539

Zielsystem:
BC9100

Libs:
TcMc;TcMc2


Fehlermeldung:

"Error 3760: (8) Errorneus initial value
Delcarations of the global variables
Error 3760: Constants (51): Erroneous initial value"

Kann mir jemand einen Tipp geben?

Danke
 
Hi,

kannst Du einmal das leere Programm, bei dem die Meldung kommt einmal hier posten, dann kann ich es mir anschauen.

LG
 
soviel ich weiss, dürfen MC und MC2 Libraries sowieso nicht zusammen verwendet werden - egal welches System man einsetzt.
Die Datenstrukturen für die MC.lib und MC2.lib sehen völlig anders aus.


Also: Entweder MC.lib oder MC2.lib aber nie beides zusammen.

Gruss Itus
 
Hallo,
Vielen Dank für die Antworten.

Feldbus:
Der Grundgedanke war "schnell was testen ohne sich mit der Materie zu befassen".

Antwort des Beckhoff-Supports:
Sehr geehrter Herr x,
Die Bibliothek TcMc2/TcMc dient zur Kommunikation zwischen der NC Task und der PLC Task.
Da eine NC Task nicht auf einem BC 9100 läuft, kann diese Bibliothek auch nicht auf einem BC9100
eingesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen,

x
Beckhoff Automation GmbH
Technischer Support
Eiserstr. 5, 33415 Verl
Germany
 