Anfänger VS. Wago 750-841

Pubi

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

bin neu hier und möchte mich schon mal im Vorfeld für blöde Fragen entschuldigen ;)

Habe schon paar Stunden investiert und komme nicht weiter...habs folgendes Problem; Es ist wahrscheinlich sehr einfach für euch...Ich möchte einen Impuls (Taster kurz an) an eine DI Klemme geben und dabei soll die DO Klemme aktiviert werden, beim nächsten "Klick" soll die DO Klemme wieder deaktiviert werden. An die DO soll ein Relais angeschlossen werden.

Mein System:
Wago
750-841,
750-400,
750-501

CoDeSyS 2.3

...freue mich über jede Hilfe, vielleicht am besten sogar über eine Beispieldatei...

Danke schon mal im Voraus!

Grüße aus Berlin
Pubi
 
OK, hier ein Versuch der Hilfe zur Selbsthilfe.

Was Du möchtest, ist dass der Ausgang wechselt wenn am Eingang Signal anliegt. D.h. der Ausgang ist immer nur "1" wenn ENTWEDER am Eingang "1" und am Ausgang "0" liegt oder umgekehrt. Diese Funktion kannst Du mir einem Exclusiv-Oder abbilden.

Damit der Ausgang nun nicht im Takt des SPS-Zyklus flackert erzeugst Du dir eine Flanke (z.B. mit R_TRIG aus der Standard.lib) und verknüpft diese XOR mit dem Ausgang. Das Ergebnis ist dann ein Stromstoß-Schalter.

Restlos verwirrt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verwirrt ist viel zu harmlos ausgedrückt ;-)

Habe mir gerade paar Videos über den Bau einer Torsteuerrung angeschaut, aber mit CoDeSys V3.

Ist eigentlich CoDeSys V3 mit 750-841 kompatibel?

@ybbs Danke für die Antwort, ich werde mal rumspielen und schauen wie weit ich komme
 
Cool, vielen Dank, es hat funktioniert :ROFLMAO:,

hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie man die Globalen_Variablen an IPS übergeben kann?
 
Zurück
Oben