LWL steigt zeitweise aus

Wilhelm

Level-1
Beiträge
300
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo jungens
habe hier eine ca 10 Jahre alte anlage am Start wo zeitweise (Heute 4 mal) der LWL aussteigt. Über Reset LWL ist er nicht zu resetten... Nur durch Neustart des Rechners grosses Problem Anlage voll und muss manuell entleert werden.
Im Ring sind 52 Boxen eingetragen ebenfalls auch Drehgeber und Analoggruppen.
Es sind M1400 digitale Baugruppen eingesetzt.
Hin und wieder leuchtet auch sehr kurz die ERR Led aber nur sehr kurz und die Anlage läuft trotzdem weiter.

Gibt es eine Möglichkeit die Intensität des LWL vor jeder Box zu messen???


sonnige Grüße
Wilhelm
 
Hallo Wilhelm,

wer ist denn Master? S2000 oder schon eine TwinCAT Anlage? Ich frage nur deshalb weil es im Master ja auch schon eine Diagnose enthalten sein müsste.
Wenn die Err LED aufleuchtet ist ein Frame kaputt gegangen. Du solltest mal alle Kabel und Stecker die vor dem Modul was die Err LED anzeigt überprüfen. Vielleicht ist ein Stecker lose oder ein Kabel gequetscht oder gebrochen.

Gruß
Feldbus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Feldbus
Master ist ein s2000 leider
Habe die roten Err Led`s mal beobachtet...
An box 4 kein aufleuchten festgestellt an Box 5 ja
Kabel gewechselt
Box 3 4 5 getauscht kein Erfolg

Neuestes Phänomen LWL steigt aus Ausgänge bleiben gesetzt habe ich noch nie gehabt

Sehr grosses Problem beim Kunden.. Der konnte nur noch Hardwaremässig den Masterreset betätigen.

werde morgen sämtliche sind ja nur 52 Boxen im Ring Anschlüsse überprüfen..

Danke

sonnige Grüße
Wilhelm
 