Problem mit STRING

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

habe ein kleines Problem mit dem Datentyp String.

Folgendes:
hab in einem FB mehrerer STAT Datentypen mit STRING deklariert.
Und mochte jetzt diese untereinander verschieben bzw. zuweisen.

Arbeite leider noch in FUP, und mit Move funktionierd das nicht.

Kann mir jemand kurz helfen. DANKE

Gruß
 
Hallo chefren,

welche Hardware hast du?
Welcher Softwarestand kommt zum Einsatz?
Was sollte genau passieren?
Wie stellt du es an?
Und was MOVET nicht so wie du es erwartest? ;)

Gruß
Chräshe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

habe 3 Variablen mit dem Datentyp String, und jetzt mochte ich z.B.: den String von Varibale 1 in die Varibale 3 Schreiben,

Programmiere derzeit nur in FUP und benutzt immer den Befehl MOVE aber dieser kann keinen STRING verarbeiten.

Hardware 314er CPU
Software Step 5.4

Gruß
 
Hallo chefren,

bei Siemens hast du wirklich Pech, wenn du „einfach“ STRING's von A nach B schieben willst. So viel ich weiß, geht MOVE wirklich nicht. Aber mit Blockmove sollte es klappen. Übrigens, du hast dich in der Rubrik vertan. Hier geht’s um Beckhoff - CoDeSys - IEC61131 ... :rolleyes:

Gruß
Chräshe
 
Zurück
Oben