Die CXConfig funktioniert nicht mehr

Doofundstinkt

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich quäle mich schon länger mit dem Problem.
Nach einem misslungen installationsversuch auf dem CX 9001 hänge ich jetzt an der Stelle, dass er folgendes behauptet:

"CXConfigCE.exe not found on device"

Ich würde gerne was daran ändern, aber ohne die CXConfig kann ich keinen FTP - Modus freigeben und somit keine Dateien auf den CX übertragen.....

Was kann ich tun, um aus dieser Nummer rauszukommen?

Gruß

Ingo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ich hab versucht, HMI Web Installiert und anstatt der ARM - Version die X86 - Version installiert.

Das hat dem Bus überhaupt nicht gefallen.
Daher hat er sich komplett aufgehängt und mittlerweile konnte ich die normale funktionalität wieder herstellen.

Jetzt hänge ich halt noch an dem Punkt das die CXConfig nicht mehr funktioniert und ohne FTP - Zugriff kann ich herzlich wenig machen.

Ich befürchte, dass ich die Firmware neu installieren muss, aber davor möchte ich gerne von euch noch mögliche andere Lösungen hören.

Gruß

Ingo
 
hallo,

hast du schon dein neues image drauf,

falls ja, kann man das selber machen und vor allem wie ?

MfG CAS
 
Die richtige Image - Version habe ich jetzt.

Was muss ich beim Update beachten?

Bisher klingt es sehr einfach:

Image Server auf PC Starten
Dip Schalter 3 auf On
Bus neu starten
und das wars.....

Was muss ich sonst noch beachten?
Kann ich anschließend per TwinCat einfach das alte Programm wieder aufspielen?
Müssen zuerst zusätzliche Konfigurationen durchgeführt werden?
(Ich hab die Grundinstallation nicht selber durchgeführt, daher bin ich mir grade sehr unsicher)

Gruß

Ingo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

ich habe heute erfolgreich diverse Image Updates per Image Server durchgeführt. Ist wirklich nicht schwer. Folgende Erfahrungen durfte ich dabei machen:

Auf dem Aufkleber meines CX steht, dass er CE 6.0 verträgt. Nachdem ich v.3.09 installiert habe, war der CX unter CerHost fürchterlich langsam, so dass ich keine Einstellungen vornehmen konnte.

Also habe ich CE 5.0 v 2.23 installiert. Das funktioniert prima. Allerdings habe ich das Problem, dass die CXConfig immer noch nicht funktioniert. Um das Update abzuschließen muss ich allerdings die Dateien auf der Festplatte ersetzen, was ich ohne FTP - Freischaltung mit der CX Config allerdings nicht schaffe......

Wer hat nen Tip für mich? Wie komme ich aus der Nummer raus?

Gruß

Ingo
 
Hallo,

ich habs endlich geschafft!!! (Nach freundlicher Hilfe der Beckhoff - Hotline)

Der Trick ist, den FTP - Zugriff in der Registry freizugeben.

Dann kann man die zum Update gehörenden Dateien übertragen und damit abschließen....

Klingt einfach, hat mich aber ein paar Tage gekostet.

Gruß

Ingo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo cas,

ich habe zur erklärung mal zwei Screenshots angehängt:

In die Registry kommt ihr über regedit im run - Fenster

Anschließend könnt ihr unter:

HKEY_LOKAL_MACHINE/FTPD folgende Parameter ändern:

ISEnabled ==> Einschalten FTP - Zugriff
AllowAnonymus ==> Anonymen Zugriff erlauben
DefaultDir ==> Verzeichnis, auf das Zugegriffen wird.

Die Parameter alle auf 1 setzen und dann könnt ihr wieder Daten rüberschieben.

Gruß

Ingo
 

Anhänge

  • Regedit.jpg
    Regedit.jpg
    66,3 KB · Aufrufe: 10
  • FTP_Freischalten.jpg
    FTP_Freischalten.jpg
    70,6 KB · Aufrufe: 8
aha...

welche Dateien mußtest du rüberschieben, damit cxconfig wieder funktioniert???
 
Zurück
Oben