Hallo zusammen,

Nur ein kleines Problem mit der HMI von Beckhoff Twincat.

Wenn ich mir einen Zahlenwert PLC-Prog ansehe z.B. Binär dann zeigt die HMI auch alles in Bin an. Sieht zwar lustig aus aber ist nicht wirklich gut.

Die Hilfe der HMI gibt nicht viel her.
Mein erster gedanke war alles nach STRG zu konvertieren aber die probleme sind ja schon vorher d.H. ich hätte bin in strg konvertiert.

hat von euch einer eine Idee?
 
Verwendest Du auch die richtigen Kürzel?
Code:
[B]Zeichen     Argument / Ausgabe als[/B]
 
d,i          Dezimale Zahl
 
o            Oktale Zahl ohne Vorzeichen (ohne führende Null)
 
x            Hexadezimale Zahl ohne Vorzeichen (ohne führendes 0x)
 
u            Dezimale Zahl ohne Vorzeichen
 
c            Einzelnes Zeichen
 
s            Zeichenkette
 
f            REAL-Werte; Syntax: %|<Ausrichtung><Minimal angezeigte Anzahl von Zeichen>.<Genauigkeit>

Wenn Du z.B. einen Integer Wert anzeigen willst, wäre es ratsam %d oder %i und nicht %s zu verwenden (da sonst die Anzeige wie in TwinCAT von Dir eingestellt verwendet wird).
 