Du scheinst vorher nie mit Siemens Software gearbeitet zu haben. :ROFLMAO:

Die Visual Studio Features kommen mit TwinCAT 3 Anfang nächsten Jahres. ;)
wenn du mit Siemens das S5 und S7 meinst, dann bist du wohl ein kleiner witzbold. von Siemens erwarte ich dass meine kaffeemaschine funktioniert. sonst nichts. :D

P.S. bin seit 1985 mit S5 und S7 "gross" geworden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Variablen findest du grundsätzlich in deinen Funktion, Funktionsblöcken, Programmen oben in der Variablendeklaration. Alle globalen findest du im Reiter "Ressourcen" unter den globalen Variablen.
Dort musst du sie aber von Hand bzw. über die Suchfunktion suchen.

Strukturen findest du grundsätzlich unter dem Reiter "Datentypen".

> Gibt es einen Knopf mit dem man die Definition einer Variablen oder Strucktur findet?

ich meinte:
wenn ich in einem FB oder Funktion bin, wollte ich durch rechtsclick und GOTO-Definition DIREKT hin springen und nicht mühsam durch alle Ressourcen, Struckturen usw, herumwühlen bis ich sie "finde".
Ich habe ein riesiges programm bekommen wo ich etwas erweitern muss/darf.

> Dort musst du sie aber von Hand bzw. über die Suchfunktion suchen.
GENAU -> NICHT !
und die Suchfunktion findet 100e von stellen, aber nicht ALLEIN die deklaration.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
> Gibt es einen Knopf mit dem man die Definition einer Variablen oder Strucktur findet?

ich meinte:
wenn ich in einem FB oder Funktion bin, wollte ich durch rechtsclick und GOTO-Definition DIREKT hin springen und nicht mühsam durch alle Ressourcen, Struckturen usw, herumwühlen bis ich sie "finde".
Ich habe ein riesiges programm bekommen wo ich etwas erweitern muss/darf.

> Dort musst du sie aber von Hand bzw. über die Suchfunktion suchen.
GENAU -> NICHT !
und die Suchfunktion findet 100e von stellen, aber nicht ALLEIN die deklaration.
Die Tastaturbedienung steht hier:
http://infosys.beckhoff.com/index.p...ntrol/html/tcplcctrl_addkeyboard.htm&id=11076

<Umschalt><F2> öffnet dir im Editorteil die Deklaration einer Variablen. In dem Dialog kann man sie auch ändern.
<Alt><Enter> springt zur Definition eines FBs oder einer Struktur.

Objekt markieren und <Strg><F> öffnet die Suche im aktuellen Editor.
Objekt markieren und <Strg><Alt><S> öffnet die Globale Suche. Da markierst du, wo gesucht werden soll und kannst mit der Taste "Meldungsfenster" dir die Ergebnisse anzeigen lassen.

... einfach mal Doku lesen statt sofort meckern ...

Und so als Tipp am Rande: Es gibt noch ein Kontextmenü (aber nicht weitersagen ;-) )
 
Zuletzt bearbeitet:
Online-Shop

Hallo allerseits,

Weihnachten ist zwar vorbei, aber es kann ja nicht schaden, den Wunschzettel für's nächste Fest zu schreiben... :)

Hat von euch noch niemand den Online-Shop von Beckhoff vermisst? :confused:
Ich stell mir das wie den Online-Katalog vor, nur dass aktuell noch der Knopf für „In den Warenkorb“ fehlt. Ganz wichtig wäre natürlich noch die Anzeige „xxx Stück“ sofort verfügbar...:rolleyes:

Gruß
Chräshe
 
Chräshe schrieb:
Ganz wichtig wäre natürlich noch die Anzeige „xxx Stück“ sofort verfügbar...
Ob Beckhoff wirklich jemals dreistellige Zahlen benötigen würde?
Ausserdem kaufe ich bereits ab und zu in einer Art Online-Shop, nämlich aus dem Vorführgerätebestand meines Vertrieblers. Da gibt es das eine oder andere, auf das man sonst wochenlang warten muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann leider die erste Enttäuschung, als die HMI am 2. Ethernet-Port keine Verbindung bekam → Die Erklärung war auch schnell gefunden:
„Als Systemschnittstellen stehen zwei unabhängige Gigabit-Ethernet-Ports sowie vier USB-2.0-Schnittstellen zur Verfügung.“

Wäre hier nicht ein integrierter Switch, wie an den Geräten CX1020/1030 viel nützlicher?
Was nützt mir ein 2. „unabhängiger“ Port, wenn er nicht im selben Netzwerk sein darf? :confused:

genau die zwei unabhängigen Ethernet-Ports halte ich für einen sehr großen Vorteil.

Den einen Port nutzt man für das Anlagen-Ethernet und den anderen für das Firmen-Ethernet, so kommen sich beide Netze nicht in die Quere.
 
Hallöchen,

wenn es wahr ist, dann soll je irgendwann in naher Zukunft TwinCAT-3 rauskommen.:rolleyes:
Das finde ich ja nicht schlecht, aber was ich viel mehr vermisse ist, dass es keine
ganz einfachen kostengünstigen Textdisplays von Beckhoff gibt.

Ich denke da funktionell und preislich an etwas wie das LOGO! TD, aber die Anbindung sollte unbedingt über Ethernet oder EtherCAT erfolgen. Sonst ist der Kostenvorteil wieder durch die Schnittstelle auf der SPS-Seite dahin...;)

Wer kennt alternative Textdisplays von anderen Herstellen, die per Ethernet mit Beckhoff reden?
Wie sind die Erfahrungen damit?

LG Cassandra
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[FONT=Arial, sans-serif]Hallo [FONT=Arial, sans-serif]Cassandra,[/FONT][/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]nach genau so was habe ich auch schon gesucht. Ideal wäre es, wenn keine zusätzliche Software für die Projektierung erforderlich wäre. Ich denke da an das gute alte TD 200 von den S7-200 Steuerungen. Einfach an einem dafür vorgesehenen Baustein die Fehler-Bits anlegen, zusätzlich ein „Array of Fehler-String“ mit den Fehler-Texten füttern und fertig.[/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]Besonders interessant wäre das vermutlich für die „kleinen“ Controller wie den BC9050 und Co. Dort lässt es sich am schwersten vermitteln, das das Display mehr als doppelt so viel kostet wie die Steuerung. [/FONT] [FONT=Arial, sans-serif]Wenn es dann auch noch an die CX'en passt umso besser...[/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]Textdisplays mit Ethernet-Schnittstelen sind leider nicht sehr verbreitet. Spontan fällt mir da nur Sütron ein. Was z.B. das BT03AM kostet, kann ich dir auch nicht sagen. Meist ist ein günstiges Touch auch nicht mehr viel teurer. Das war letztlich auch der Grund, warum ich beim E1041 geblieben bin.[/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]Gruß
Chräshe
[/FONT]
 
Zuletzt bearbeitet:
Wer hat sich das denn ausgedacht? Sollte zumindestens umschaltbar sein, so dass man die gleiche Funktionalität hat wie bei den anderen CX-Geräten.

Nebenbei find ich es auch sehr nervig, dass die CX per Default einen DHCP-Server erwarten, so dass man sie zur Inbetriebnahme immer erst an einen Router hängen muss, um eine feste IP vergeben zu können und danach funktioniert der Broadcast-Search meistens nicht mehr ;-(

Der 2. Port sollte wirklich umschaltbar sein und das mit dem DHCP find ich auch extrem lästig!

Hallo Graph&SCL_Freak,


...darum ist es ja auf die Wunschliste gekommen...

Dass die CX per Default einen DHCP-Server erwartet, finde ich vollkommen OK. Ich kenne andere Hardware, die standardmäßig „192.168.1.1“ vorbelegt. Das ist etwas problematischer... ;-)

Sofern ein Monitor und Tastatur vorhanden sind, kannst du die IP doch direkt auf der Steuerung umstellen. „Restart“ nicht vergessen...

Alternativ geht das auch prima per „CERHOST“...

Ein CX9010-1001 z.B. hat keine DVI und USB ;D

Der CX sucht nach DHCP findet keinen -> Nicht erreichbar/Irgendeine IP
Wie kommst du ohne die IP zu wissen mit CERHOST auf den CX? :rolleyes:

- Dynamische Array-Dimensionierung zur Laufzeit.
Oh ja!!! Ich hasse es wenn überall ungenutzte Array-Elemente rumliegen :cool:

Hallo allerseits,

kürzlich hatte ich mal wieder das Vergnügen, meine Steuerung selbst zu montieren und verdrahten, da alle unsere Elektriker voll ausgelastet waren.
Ich hätte nicht erwartet, dass mir das immer noch so gut von der Hand geht. Es hat richtig Spaß gemacht, mit einer Ausnahme!
Das bestücken der Beckhoff-Bus-Klemmen mit den fieseligen kleinen Beschriftungs-Popeln...
...

Hierbei irritiert mich die beschriftungsreihenfolge noch extrem! Auf der Klemme (z.b. KL1408) ist von oben nach unten beschriftet also links 1-4 und rechts 5-8 im SysMan ist der 5. Eingang jedoch der mit der Beschriftung 3 :confused:

Bin ich dafür zu doof oder vom VS zu verwöhnt??
:sb7:

Zu sehr von VS verwöhnt aber das sollte sich mit TC3 ja erledigen :D

Ob Beckhoff wirklich jemals dreistellige Zahlen benötigen würde?

Nachdem ich letztens auf eine KL1872 21 Wochen warten musste :evil:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der 2. Port sollte wirklich umschaltbar
Was meinst du mit "umschalten"?
sein und das mit dem DHCP find ich auch extrem lästig!
Wieso? Man muss nur wissen wie man damit umgeht (Stichwort: Netzwerk unter Windows).
Wird nach einer gewissen Zeit kein DHCP-Server gefunden, wird automatisch eine zufällige Adresse aus dem Bereich 169.254.0.1 bis 169.254.255.254 vergeben.
Dann einfach dem eigenen PC eine Adresse aus diesem Bereich geben und im System Manager nach der IP-Adresse "169.254.255.255" (Broadcast) suchen lassen.
Hatte bisher nie Probleme damit.

Dynamische Arrays wären meines Wissen nach für SPSen nicht konform zur IEC 61131.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum werden die Beckhoff-Klemmen nicht mit den Beschriftungen ausgeliefert, wie sie im Katalog beworben werden?

Nachdem das erste mal ein kompletter Meter Klemmen, anstatt an den Adressen an den Anschlussbezeichnungen orientiert verdrahtet wurde, dachte ich mir – das kann ja mal passieren. Aber nee - die Jungs greifen immer wieder in die Scheiße!
Wenn dann kein Stromer greifbar ist, mach ich meinem Namen alle Ehre...

Der Wutbürger
 
Hallo zusammen!

Bei all dem, was ich hier lese....warum fällt es vielen so schwer, sich mit Netzwerktechnik auseinander zu setzen?
PC-basierte Steuerungstechnik nutzen wollen und sich serielle Kommunikation zu wünschen (überspitzt formuliert) passt nun mal nicht zusammen.

Einfachstes Beispiel: Kein IPC/CX etc. erwartet einen DHCP-Server um in Betrieb genommen zu werden?! Wer kommt auf so eine Idee? Das es das Leben erleichtern kann....keine Frage.
Aber folgende einfache Variante klappt doch auch:
PC und CX auf DHCP stehen lassen und warten. Wem das zu lange dauert: PC auf 169.254.x.x und einen PING auf den Host-Name des CX.

Und diese Vorgehensweise ist keine Beckhoff-Weisheit sondern allgemeine PC-Technik....

@Trinitaucher:
Dynamische Arrays wären meines Wissen nach für SPSen nicht konform zur IEC 61131.
In der 2nd Edition nicht.
Mit TwinCAT 3 in der 3rd Edition wird so eine Art von dynamischen Arrays geben.
(geplante) Vorgehensweise: Man allkoiert einen gewissen Speicherbereich, in dem sich dynamische Objekte "bewegen" können.


Gruß,
Mac203
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum werden die Beckhoff-Klemmen nicht mit den Beschriftungen ausgeliefert, wie sie im Katalog beworben werden?

Nachdem das erste mal ein kompletter Meter Klemmen, anstatt an den Adressen an den Anschlussbezeichnungen orientiert verdrahtet wurde, dachte ich mir – das kann ja mal passieren. Aber nee - die Jungs greifen immer wieder in die Scheiße!
Wenn dann kein Stromer greifbar ist, mach ich meinem Namen alle Ehre...

Der Wutbürger
Du meinst, dass Anschlüsse von links nach rechts nummeriert werden, die Klemmenpunkte aber erst links (oben nach unten), dann rechts (oben nach unten)?
Hatte ich auch mal nach gefragt. Das ist so, weil alle Klemmen mit 8 Anschlusspunkten einheitlich eine Anschlussnummerierung am Gehäuse haben, unabhängig vom Klemmentyp.
Je nach Klemmentyp (Funktion) haben diese Anschlüsse unterschiedliche Bezeichnungen. Diese sind auch auf den Klemmen aufgedruckt (dort wo die Beschriftungsschildchen hinkommen). Zusätzlich findet man einen Anschlussplan auf der rechten Klemmenseite aufgedruckt.

Die Beschriftungsschildchen sind optional erhältlich. Schließlich will nicht jeder diese Bezeichnung wie in den Abbildungen in seiner Maschine haben.
 
Zurück