Boot Projekt auf ältere TC Version mit Fehlermeldung

Georgios

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

nach einem Update auf einer unserer Anlagen erhalte ich beim Neustart von TwinCAT folgende Fehlermeldung:


PLC: boot project of run time system 1 differs from retain data. Run time started with cleared or old retain Data


Das Bootprojekt ist mit einer TwinCAT Version v2.11.1544 (Build1544) erstellt worden und die Anlage läuft mit einer TwinCAT Version v2.10.0 (Build1325).

Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen, bzw. ist es nicht zulässig ein Boot Projekt mit einem älteren TC laufen zu lassen (also keine Abwärtskompatibilität?).

Für jede Hilfe dankbar ...
 
Hallo Georgios,

Es reicht wenn du das Thema nur einmal erstellst!!



@Admin oder Mod
Bitte eines der beiden Themen löschen!

Gruß Cerberus
 
Wurde vielleicht zuletzt ein "Online Change" statt "Alles Übersetzten" durchgeführt? "Online Change" ist nämlich immer eine potentielle Problemquelle. So kann man zwar schnell das Programm ändern und testen, aber es wird nicht komplett übersetzt und beim nächsten Booten schlägt die Projektüberprüfung schon mal fehl. Nach meiner Meinung ist es ratsam nach Änderungen zum Schluss "Alles übersetzten" und dann Bootprojekt erzeugen.
(und speichern)

Gruß,
witkatz
 
Hm, bisher hat das mit dem Online Change nicht zu Problemen geführt, allerdings hatte ich auch noch nicht den Fall ein Boot Projekt mit einer älteren TwinCAT Version laufen zu lassen. Werde ich mal ausprobieren und berichten ob das geholfen hat ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry für die späte Antwort witkatz,

also der Online Change hat nicht geholfen. Ich habe gesehen dass in dem alten TSM File die Option Load/ Store retain Data (fälschlicher Weise) ausgewählt war. Im Gegensatz dazu ist beim neuen TSM Files diese Option nicht ausgewählt. Hierdurch erscheint die besagte Fehlermeldung beim aktivieren des neuen TSM File. Hab auch mal das neue TSM File mit ausgewählter Option aktiviert, dann erscheint die Fehlermeldung nicht ...

Da die Retain-Daten in diesem Bootprojekt nicht weiter verwendet werden ist die Meldung insofern für meine Anwendung als Hinweis zu betrachten ...

Bisher sind auch keine weiteren Problem aufgetreten, das ist aber definitv noch kein Beweis für die Abwärtskompatibilität ...

Trotzdem Danke für deine Hilfe ...

Georgios
 