Verbindung zu BC9000 verloren

jomolungma

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe bis vor ein paar Tagen keine Probleme mit der Verbindung zum BC9000 gehabt.
Nun hab ich das Problem das ich keine Verbindung zum Laufzeitsystem im PLC Control hertellen kann.
Aber anpingen lässt sich der Koppler trotzdem.
Bei der Auswahl des Laufzeitsystems im PLC Control ist ein rotes Kreuz bei meinem BC9000.
Kann mir da einer helfen?

Gruß Christian
 
Wenn sich die IP-Adresse des PCs geändert hat, dann sollte die AmsNetId an die IP Adresse angepasst werden. Den Link zu den Kommunikationseinstellungen habe ich bereits gepostet, hier zu zweiten und letzten mal:
http://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9000/html/bt_bc9000 example ads to pc.htm?id=1913

Es gibt auch die Möglichkeit, den PC in die Routing-Tabelle im BC9000 einzutragen, aber für die BC9000-Programmierung per AMS ist es wahrscheinlich einfacher die AmsNetId anzupassen.

Eine andere Ursache könnte auch die Firewall sein. Zum testen kann man die Firewall kurz ausschalten. Wenn's daran lag, dann sollten in der Konfiguration der Firewall als Ausnahme die ADS Ports 48898 TCP und 48899 UDP eingetragen werden.

Gruß,
witkatz
 