Hallo zusammen,

ich versuche derzeit Daten über das -104er Protokoll Daten von der SPS an den PC zu senden.
Es ist auch kein Problem gewisse Meldungen zyklisch oder einzeln zu übertragen.
Nun Frage ich mich jedoch, wie kann ich zum Beispiel an eine Einzelmeldung auch etwas anhängen, also Daten damit versenden.

Wenn ich zum Beispiel eine Einzelmeldung versende, empfange ich auch nur eine Einzelmeldung. Ich weiß nur nicht, wie ich da Daten anhängen kann.

Zum versenden der Daten verwende ich das von Beckhoff zur Verfügung gestellte Beispielprogramm TutorialSample.pro.

Was ich Empfange: siehe Bild.
f1yq-1-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/f1yq-1-jpg.htmlBild
Ich hoffe ihr könnte mir helfen.
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe und gruß

Martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nein.
Vielleicht verstehe ich das ganze auch falsch...

Wenn ich eine Einzelmeldung verschicke, dann würde ich der gerne einen Inhalt mitgeben. Obs jetzt ne Zahl ist oder ich da nen Text reinschreibe.

Sollte das nicht möglich sein, sondern man kann eben nur Einzelmeldungen, doppelmeldungen usw. versenden, dann verstehe ich absolut nicht, wofür man das überhaupt braucht!?

Was hab ich davon, wenn ich ne Einzelmeldung versende, und der Server dann weiß.. "AHA, Einzelmeldung erhalten. Danke!"

Danke für Eure mühe und Gruß

Martin
 
Ich glaube Du verstehst da etwas grundlegendes falsch. Ein Einzelmelder meldet einen Zustand (z.B. den Zustand eines Leistungsschalters 1= Aus, 2=Ein), es wird kein Meldetext oder ähnliches mitgeliefert. Das 60870-5 Protokoll ist z.Z. der Standard in der Fernwirkerei.
Die Automatisierung- und die Fernwirkwelt sind sich in vielen Punkten fremd, ich musste dies auch erst einmal lernen.
 
das bedeutet, dass ich eigentlich nur noch raus finden muss, was welche meldung eigentlich so bedeutet.
Weil die Server Software schon existiert.

Klingt aber irgendwie sehr umständlich dafür ein ganzes protokoll mit sovielen Meldungen zu erstellen.

Es würde mir doch ein Byte reichen, wo ich einfach zahlen definiere.
z.B. 1 = Einzelmeldung, 2 = Doppelmeldung usw.

Was macht denn dann eine Doppelmeldung zum Beispiel, wenn eine einzelmeldung wie ein Schalter ist!?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kommt vielleicht etwas spät:Einzelmeldung wäre z.B. eine Betriebsmeldung, Pumpe Ein oder Störung oder so. Doppelmeldungen werden klassisch im E-Bereich verwendet. Schalter und Trenner haben immer 2 Signale, eins für Ein und eins für Aus. Von diesen 2 Bits darf immer nur eins den Zustand 1 haben, 00 oder 11 ist eine Störung.
 