Programmierung der Industrie PC Tasten

hellrazz

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi alle.
Ich habe ne Industrie PC von Beckhoff (cp6919). Ich habe 4 Tasten definiert und diese Tasten haben auch LED.
Ich möchte gern wenn ich z.B. Taste 4 drucke ==> LED 4 muss leuchten.

Ich habe so alles geschrieben und ich glaube, dass alles richtig verknüpft ist.
LED funktioniert aber leider nicht.

Baustein:
_______________________________
If butt4 THEN
LED:=1;
END_IF

________________________________

Ressourcen:

but1(%IX0.0)
but2(%IX0.1)
but3(%IX0.2)
but4(%IX0.3)
LED(%QX0.4)
 
Hallo,

soweit ich weiß ist ein CP nur eine "Anzeige" und kein IPC.

An dem Panel gibt es einen USB-Anschluß den du mit IPC verbinden kannst.

Im System Manager des IPC kannst du ein Gerät einfügen--> USB (Virtuelle USB Schnittstelle)-->Control Panel (USB).

Anschließend kannst du noch eine virtuelle Klemme anfügen -- > z.B.: CPx9xx-4 LEDs/Buttons

Dort kannst du dann die Ein- und Ausgänge verknüpfen.

gruß bonatus
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi danke.
Ich glaube dass alles richtig ist. Meine Problem ist nicht der Verknüpfung.
Weil wenn ich in TwinCat System manager==> LED 4 ==> online ==> schreiben ==> 1 dann leuchtet es aber wenn ich es durch mein PLC Programm teste dann funktioniert nicht obwohl in PLC Controll den Wert = True wird. Aber der LED nicht leuchtet

HilfEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE:TOOL:
 
jo.
das habe ich auch gedacht. Wie gesagt:

VAR_GLOBAL
but1 AT%IX0.0:BOOL;
but2 AT%IX0.1:BOOL;
but3 AT%IX0.2:BOOL;
but4 AT%IX0.3:BOOL;
LED AT%QX0.4:BOOL;
END_VAR
 