Konfigurieren KL3312 - Thermoklemme

wolfi999

Level-1
Beiträge
55
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Ich habe einen CX1000 mit einer KL3312 (Thermoklemme), so viel zur Hardware. Nun möchte ich Werte über die Thermoklemme einlesen können. Im Online - Fenster im TwinCat zeigt er mir ein 0xFD17 (hex) und <-74,5> an bei Raumtemperatur??? Konfiguration der Klemme sieht folgendermaßen aus: Herstellerskalierung aktiv, WatchDog aktiviert und Ausgabe in 6,4µV (also 0,1°C pro Digit).

Was mache ich falsch? Falsch verdrahtet oder muss ich die werte die ich über die Klemme bekomme zuerst noch umwandeln (von hex in dezimal, oder sowas)??

Ich habe schon einige andere Konfigurationen ausprobiert z.B. mit Vorzeichen-Darstellung, verschiedene Klemmentypen, etc. immer bleiben mir die Werte im negativen Bereich????

Vielen Dank für eure Hilfe.
 