CX9000 einfach in Stop gegangen

cas

Level-2
Beiträge
521
Reaktionspunkte
43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe heute etwas merkwürdiges erlebt:

Eine von mehreren CX9000 ist einfach in den Stop gegangen.

Äußerlich ist alles ok. Ich kann mittels Twincat auf die SPS zugreifen und sehe alle Variablen / Ein- und Ausgänge.
Aber die CX ist in Stop.:confused:

Beim Auswählen des Menues "Start" passiert nix. Das "Start" ist dann "grau" und ich kann die SPS nur wieder stoppnen (was sie ja noch ist).

Ich hab die SPS nur durch "Spannungsentzug" zum laufen bekommen.

Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, warum die SPS steht ?

Danke

MfG CAS
 
Moin!
Spontan würd ich sagen, mal in der Ereignisanzeige gucken, ob dort etwas ungewöhnliches drin steht. Vielleicht wurden ja auch Zykluszeiten überschritten?

Gruß Christoph
 
Ereignisanzeige: Wenn du das TwinCat Symbol in deiner Taskleiste mit rechts anklickst, dann siehst du im Kontexmenü Ereignisanzeige. Oder unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Ereignisanzeige

Überschreitung Zykluszeit kannst du im Systemmanager unter Systemkonfiguration und dann Echzeiteinstellung
 
aha....

ich hab heute mit beckhoff das problem nochmals live durchgehen müssen, da es schon wieder aufgetreten ist.

Es ist im moment so, das die sps läuft (also nicht in stop ist), aber die verbindung zu den io's gestoert ist. beckhoff konnte den fehler aber noch nicht finden. ich muß wieder warten, bis das problem nochmals auftritt.

mist mist mist...

MfG CAS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ereignisanzeige: Wenn du das TwinCat Symbol in deiner Taskleiste mit rechts anklickst, dann siehst du im Kontexmenü Ereignisanzeige. Oder unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Ereignisanzeige

Überschreitung Zykluszeit kannst du im Systemmanager unter Systemkonfiguration und dann Echzeiteinstellung
Sein CX hat Windows CE drauf, da gibt's keine Ereignisanzeige
 
Zurück
Oben