Hallo Leute,

habt ihr Erfahrungen bzgl. Motoreinmessung? Also ich hab hier ein 15 Jahre alten Motor (KUKA) und der will nicht ganz laufen.

Wenn ich die nötigen Sachen mit TwinCat einmesse und einstelle, kann ich den Motor im Online-Modus nur um ca. 10Grad drehen und mehr nicht.

Wisst ihr woran das liegen könnte?



Grüße
 
Es gibt bestimmt eine Fehlermeldung, entweder in der Loggerausgabe im System Manager oder im Fehlerstatus (ErrorId) des AX5118 in der Configuration- Ansicht, oder? Vielleicht ist der Motor richtig eingemessen, aber die Geber- oder Ausgabeskalierung der NC-Achse stimmen nicht und die Schleppabstandsüberwachung schlägt zu?
 
Hab ich das richtig verstanden, du weißt wie man Motoren in TwinCAT einmißt, kannst aber keine NC-Achse einrichten? Okkkayy...
Nach meiner Erfahrung ist das Einmessen von Motoren das anspruchsvollere Thema, und nur Experten trauen sich dran, die eine Achsinbetriebnahme schon blind beherrschen. Wie auch immer - die Achsinbetriebnahme ist im Information System beschrieben:
http://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcncgeneral/html/tcncaxisstartup.htm?id=14848
Ärger dich nur nicht, wenn dein Motor abraucht oder durchgeht, dann war das Einmessen doch nicht 100% richtig.

Gruß,
witkatz
 
Hmm... also wir haben das Motoreinmessen bei einer Schulung von Beckhoff beigebracht bekommen. War jetzt nicht soooo schwer - es sei denn du hast recht und es war alles falsch :). Aber wir haben von Beckhoff auch eine XML-Datei bekommen, die die ganzen Motordaten beinhaltet, etc.

Ich werd mal deinem Link folgen.


Grüße und Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einmessen kann man einen Motor mit TwinCAT oder dem AX5000 doch sowieso nicht.
Um einen Motor an diesem Regler betreiben zu können, benötigt man ein Motor-XML-File, welches entweder von Beckhoff anhand der Motordaten erstellt wird, oder in einfachen Fällen über den Drive Manager selbst erstellt werden kann.

Es muss aber unterschieden werden, ob der Fehler NC-seitig zu suchen ist (falsche Ansteuerung des Reglers), oder ob es an den Antriebsparametern liegt.
Kommen denn Fehlermeldungen? Wenn ja welche? Nur NC-Fehler oder auch Antriebsfehler?
 
Ja da habt ihr recht. Ich habs jetzt aber hinbekommen. Die Motor- und Geberrichtung waren nicht gleich, aufgrund falscher Dokumentation. Hab Sinus und Cosinus getauscht und jetzt funktioniert es wunderbar.

Danke euch...
 