Hallo Leute,

ich weiß nicht ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, aber zumindest geht es um einen Funktionsbaustein von TwinCat.
Das folgende Bild stellt das Verhalten des FB mit der Bezeichung "FB_CTRL_2POINT_PWM_ADABTIVE" dar.

FB_Ctrl_AdaptivePWM.gif


Beschreibung:
Der Funktionsbaustein stellt einen adaptiven Zweipunkt-Regler dar, der insbesondere für Einzelraumregelungen geeignet ist, bei denen hohe Vorlauftemperaturen vorhanden sind und die ein thermisches Stellglied einsetzen.

So nun meine Frage:
Macht ein solcher Regler für die gegebene Anwendung wirklich Sinn? Tut es denn nicht auch ein einfacher Zweipunktregler? Was für Vorteile bzw. Nachteile bietet eurer Meinung ein solcher Regler mit PWM?

Ich würde meinen das ich dadurch noch ein bisschen mehr Energie sparen kann. Desweiteren kann ich auf diese Art und Weise feiner abstufen und kann so präzieser regeln.

Ich bin auf eure Antworten gespannt.
 
Bei der 2-Punktregelung schwankt der Istwert der Regelgröße immer zyklisch um den Sollwert. Je größer die Totzeit und die Stellgröße, desto größer die Schwankung. Man kann sich vorstellen, was das z.B. für die Raumtemperaturregelung bei hohen Vorlauftemperaturen mit einem einfachen 2-Punktregler bedeutet: die Radiatoren sind lange sehr heiß, dann kühlen sie lange ab und die Raumtemperatur schwankt deutlich. Über den PWM-Ausgang wird die Stellgröße begrenzt. Das bedeutet in diesem Beispiel, dass die Radiatoren nicht so heiß und die Temperaturschwankungen kleiner werden.
So ist das glaub' ich theoretisch gedacht.