meine Poolsteuerung auf Basis einer Wago 750-841 wächst und gedeiht. Der Browser-Zugriff vom Laptop über das LAN auf den Webserver der Wago funktioniert schon lange einwandfrei und zuverlässig.




Nun versuche ich, einen Zugriff auf die Wago über das Internet aufzubauen, und zwar über eine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI). Habe bisher folgendes getan:
  • Bei DynDNS Account+Domain eingerichtet
  • Auf der Fritz!Box
    • Portfreigabe für "HTTP-Server TCP Port 80 PC-192.168.178.xxx an Port 80" eingerichtet.
    • DynamicDNS eingerichtet für DynDNS mit dem erhaltenen Domianname (Fritzi bestätigt, dass Anmeldung erfolgreich war)
  • Ping auf den Domainnamen => erfolgreich
Aber wenn ich den Domainnamen in den Browser eingebe, wird nichts gefunden. :sad:

Zu diesem Thema habe ich auch von Wago eine Application Note aufgetrieben (die allerdings eine Beispielkonfiguration auf Basis eines Linksys Routers abhandelt). Diese Application Note verlangt, auf der Wago einige Einstellungen vorzunehmen. Dem bin ich gefolgt bis auf eine bestimmte Port Configuration: "Protokoll: Web-Visu --- Port: 8080 --- Enabled". Eine solche Einstellung finde ich auf der Wago unter Port Configuration nicht (alle anderen Einstellungen schon).

Woran kann's liegen ?


Danke für eure Vorschläge.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Gerhard, danke für die schnelle Reaktion

hast Du den Zugriff, wenn Du die IP-Adresse (die auf die Dyndns verweist) direkt eingibst?
Nein. Habe gerade in mein Account bei DynDNS geschaut, und finde dort für den von mir angelegten Hostnamen <meine_domain>.dyndns-at-home.com: Your current location's IP address is 80.xxx.yyy.zzz
Wenn ich auf diese IP-Adresse ein PING mache, klappt's. Wenn ich sie direkt in die URL-Zeile des Browsers eingebe (der automatisch http:// davor stellt), wird nichts gefunden.

P.S.: Die Sache mit dem Port 8080 könnte sich erledigt haben. Neuere Versionen der Wago nutzen für die Web-Visu anscheinend das Port 80. Womöglich fehlt der entsprechende Eintrag deshalb.
 
Hier doch noch ein paar Details zu meiner Konfiguration der Wago 750-841:
  • IP-Adress: xxx.xxx.xxx.xxx Unter dieser Adresse spreche ich die Wago auch im LAN an
  • Subnet Mask: 255.255.255.0
  • Gateway: yyy.xxx.xxx.xxx Die LAN-Adresse meiner Fritz!Box
  • Hostname: leer Kann/muss ich da irgendeinen Fantasienamen definieren ?
  • Domain: leer Was soll das sein ?
  • DNS Server 1: 0.0.0.0
  • DNS Server 2: 0.0.0.0
  • (S)NTP Server: 0.0.0.0
  • SNTP Update Time: 0
 
Hallo,

andere Frage: Hattest Du die Web-visu im lokalen Betrieb
schon mal laufen? Genauer, läuft die von Wago mitgelieferte
JVM auf Deinem Client-Rechner?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
andere Frage: Hattest Du die Web-visu im lokalen Betrieb schon mal laufen?
Ja, wie gesagt: seit langem (=Anfang des Jahres) problemlos.

Genauer, läuft die von Wago mitgelieferte
JVM auf Deinem Client-Rechner?
Das blöde Java-Zeugs, das endlos rödelt, bevor die Web-Visu endlich erscheint ? Ja offenbar läuft das, auch wenn's nervt.

Jetzt habe ich gleich noch ein neues Problem: Bin einem (sehr einleuchtenden) Tipp in diesem Forum gefolgt und habe mein Admin-Passwort geändert. Hat er auch angenommen, aber seitdem kann ich keine Parameter auf der Wago mehr ändern. Sie weist jeden Zugriff als nicht berechtigt ab, ohne mir eine Chance zu geben, das richtige (= neue) Passwort einzutippen. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt ... :confused:
 
Hallo,

auf dyndns.org wird dir deine richtige ip angezeigt. Gut dann kommst du auf den router.
wenn du nun port 80 tcp auf die ip deiner sps durchreichst sollte es passen, es kann aber sein das da schon andere sachen rumturnen, deshalb mach mal testweise:

port extern: 2000
port intern: 80

dann bla.dyndns.org:2000 aufrufen, gucken ob es geht.

Vielleicht sollte bei der Wago ein DNS Server eingetragen werden, das wäre die IP deiner Fritzbox, oder 8.8.8.8 (Google).

Das mit dem Java kannst du umgehen wenn es gleich beim Browserstart, z.B. bei Safari geladen wird.

MfG

Marcel
 
Hi


Welche Firmware hast du ?


Ältere Firmware hatte die WebVisu auf Port 8080 !



Zeige uns doch mal den Aufruf, den du in den Browser eingibst.


Ist da was mit http:// x.x.x.x.... :8080 ?


Gruss Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
deshalb mach mal testweise:
port extern: 2000
port intern: 80
dann bla.dyndns.org:2000 aufrufen, gucken ob es geht.
Nein, das geht auch nicht.

Vielleicht sollte bei der Wago ein DNS Server eingetragen werden, das wäre die IP deiner Fritzbox, oder 8.8.8.8 (Google).
Offenbar geht es ach ohne denn:

Siehe, es ward Licht !

Nach dem 57ten Versuch die Fritz!Box zu konfigurieren fiel mir jetzt auf, dass beim Hinzufügen einer Portfreigabe in der Auswahl der "Computer" jetzt plötzlich auch meine Wago SPS erscheint. Das war vorher nicht der Fall, und so hatte ich immer die LAN-Adresse der Wago manuell eingegeben. Nachdem ich sie jetzt auswählen konnte, funktionierts mit genau den Einstellungen, die ich hier zuvor beschrieben habe. Was mag das nun wieder sein ? Ob das morgen früh auch noch geht ? :-?

Erstaunlicherweise wurde ich jetzt auch wieder nach dem Password gefragt und habe nach dessen Eingabe nun wieder Zugriff auf alles.

Das mit dem Java kannst du umgehen wenn es gleich beim Browserstart, z.B. bei Safari geladen wird.
Habe den IE. Dem Thema gehe ich noch einmal separat nach. Jetzt finde ich den neu gewonnenen Webzugriff erstmal spannender :D
 
Welche Firmware hast du ?
Hab' ich vergessen - ich glaube FW17 oder so. Auf jeden Fall hatte ich in CoDeSys unter Zielsystemeinstellungen (FW12-...) gewählt, nachdem ich die FW-Version mal mit viel Mühe herausgefunden hatte.


Ältere Firmware hatte die WebVisu auf Port 8080 ! ... Ist da was mit http:// x.x.x.x.... :8080 ?
Nein, nicht mit der Port-Weiterleitung 80 => 80. Aber das hat sich ja jetzt auch erledigt.



Zeige uns doch mal den Aufruf, den du in den Browser eingibst.
Da es jetzt zu laufen scheint, möchte ich die echte Domain hier lieber nicht veröffentlichen. Folgendes funktioniert jetzt aber:
  • Mit <meine_domain>.dyndns-at-home.com lande ich auf dem Startmenu der Wago (wie lokal auch bei Eingabe der LAN-IP-Adresse)
  • Mit <meine_domain>.dyndns-at-home.com/plc/webvisu.htm lande ich direkt auf der Webvisu meiner Anwendung, ohne den ganzen Wago-Overhead.
Wie ist es aber nun um die Sicherheit von alledem bestellt?
  • Mit der Portfreigabe 80 => 80 für die SPS-LAN-Adresse hat ein Außenstehender jetzt doch hoffentlich "nur" Zugriff auf diese SPS ? Die darauf laufende Anwendung muss ich natürlich auch noch absichern durch
    • Ändern aller drei Wago Standard-Passwörter
    • Zugriffssperre für kritische Bedienelemente der Poolsteuerungsanwendung
  • Oder hat das WWW jetzt auch freien Zugriff auf alle anderen Freigaben in meinem LAN ? (bzw. kann ein Hacker sich diesen Zugriff jetzt leichter verschaffen ?
  • Ich plane den Zugriff auf die SPS nur freizugeben, wenn wir im Urlaub sind (um dann von ferne den Status des Pools überwachen zu können); dann sind aber alle anderen Netzwerkgeräte sowieso ausgeschaltet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gut das es jetzt geklappt hat!

Das Thema Sicherheit ist so eine Sache, ich persönlich habe von Wago zwei Dateien bekommen, eine modifizierte webvisu.htm und eine xml Datei. In diese XML Datei werden dann die Benutzernamen und Passwörter für die Visu geschrieben, und mit den Berechtigungsgruppen der SPS (1-7) kannst du dann die Zugriffe definieren.

Ob du es Hackern leichter machst kann ich nicht sagen, da bin ich wirklich überfragt... bei mir ist aber bisher nie etwas passiert, aber ich glaube wenn jmd. wirklich will, dann schafft er auch was er vorhat! Somit kann man nie 100% Sicher sein!

Ich habe meiner SPS noch wakeonlan beigebracht, wenn ich weg bin könnte ich von überall einen PC starten und dann z.b. via Remote oder VPN und Netzwerkfreigaben auf seine Dateien zugreifen.

Man kann schon viel machen mit der Wago.

MfG

Marcel
 
Das blöde Java-Zeugs, das endlos rödelt, bevor die Web-Visu endlich erscheint ?

Mir ist das auch rätselhaft, das sich anscheinend die große Masse
mit diesem Missstand abfindet. Meine Kunden jedenfalls finden es
fürchterlich. Die wollen sich mit jedem normal installierten Rechner
draufschalten können. Da kann ich denen schwer verklickern, das
sie da vlt. noch irgendwas "nachinstallieren" müssen und dergleichen.
:rolleyes:

Frank
 
Erst mal vielen Dank für Eure Tipps.

Ich schau's mir mal genauer an, wenn ich meinen Laptop nach einem Crash heute morgen wieder soweit habe, dass auch der Virenschutz wieder funktioniert. :evil:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann mal viel erfolg!

Mich würde noch interessieren was du so alles mit der Wago machst, kannst du mir aber gern per PM schicken damit wir das Thema hier nicht sprengen.

MfG

Marcel
 
Mich würde noch interessieren was du so alles mit der Wago machst, kannst du mir aber gern per PM schicken

picture.php
Mich z. B. interesssiert das auch
picture.php
 
Mich würde noch interessieren was du so alles mit der Wago machst, kannst du mir aber gern per PM schicken damit wir das Thema hier nicht sprengen.

picture.php
Mich z. B. interesssiert das auch
picture.php

Keine Angst, niemand soll zu kurz kommen !


Kurz gesagt übernimmt die Wago die komplette Steuerung aller Funktionen in meiner Schwimmhalle, als da wären:
  • Niveausteuerung (Wasserpegel im Überlaufbehälter)
  • automatische Erkennung von Badebetrieb und Start der Filterpumpe, soweit diese nicht sowieso (zu festen Zeiten) läuft.
  • Überwachung der Beckenabdeckung (offen / geschlossen)
  • Steuerung der Beckenheizung mit Gas / Solar (mit Anzeige der jeweiligen Heizleistung)
  • Steuerung der Gastherme (= eigenes Gerät für Schwimmhalle)
    • Heizbetrieb/Standby
    • denke auch an Steuerung der Vorlauftemperatur
  • Steuerung der Hallenklimatisierung (kontrollierte Entlüftung mit Abluftwärme-Rückgewinnung)
  • Regelung der Wasserwerte durch deren Messung und exakte Dosierung der entsprechenden "Gegenmittel"):
    • pH-Wert (Senkung mit Schwefelsäure)
    • Chlorgehalt (Natriumhypochlorit)
Bis auf die Regelung der Wasserwerte und die Steuerung der Gastherme ist für alles schon eine Quick&Dirty Lösung programmiert, Beschaffung der Mess- und Dosiertechik für die Wasserpflege steht unmittelbar bevor.

An die Überwachung/Bedienung der Anlage per Laptop über das LAN habe ich mich schon so gewöhnt, dass ich das nicht mehr missen möchte. Hatte mal an ein zusätzliches Bedienpanel in der Halle gedacht (ebenfalls mit LAN-Anschluss). Aber wozu eigentlich - wenn ich schwimme, dann schwimme ich und wenn ich Wartungsarbeiten durchführen will, ist das ein ganz anderes Paar Stiefel. Ein solches Bedienpanel vor Ort vermisse ich immer weniger. Höchstens kommen noch ein paar Not-Bedienelemente in den SPS-Schrank im Technikraum, aber auch erst, wenn deren Bedarf wirklich ausgegoren ist. [Muss allerdings noch über ein Fallback-Konzept nachdenken - "Was mache ich, wenn die SPS mal komplett ausfällt ?" Kann dann nicht ein paar Wochen auf Ersatzteile warten.]

Sehr wichtig ist mir der Zugriff übers Internet (womit ich endlich wieder beim Topic wäre...) Wir haben ein Wohnmobil das wir endlich mal wieder öfter nutzen wollen, und da wäre es perfekt, die ordnungsgemäße Funktion der Abläufe im Schwimmbad von Ferne überwachen zu können, bei Problemen per Web-Visu (oder gar einem Programm-Hack ?) eingreifen und Hausmeister Krause (aka mein Schwiegersohn) alarmieren zu können für die Handgriffe, die lokal nötig sind.

Abgesehen von diesen Rechtfertigungen, warum ich das alles brauche - es macht einfach einen Riesenspaß zu sehen, wie alles wächst und gedeiht und wie alle Funktionen mehr und mehr nach meiner Pfeife tanzen. Von daher vermute ich, dass dieses Projekt - zumindest während meiner persönlichen Lifetime- wohl nie zu Ende gehen wird ... :ROFLMAO:
 
Zurück
Oben