Keine kommunikation mit BK9000

j_poool

Level-1
Beiträge
107
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Bitte um Hilfe!

Habe meine Steuerung mit eine CX9010, und 2 Bk9000 realisiert.
Auf dem 1. BK habe ich keinerlei Probleme, auf dem 2. BK habe keine kommonikation, ich stelle die IP-Adresse ein, die kann ich ohne Probleme mit TwinCat Manager auslesen und den BK mit die Anhängende Klemmen einfügen.
Da kann ich keine Eingaenge einlesen oder Ausgaenge schreiben, er zeigt mir kein
Error LED an.
Link und I/O run LED sind ON, ACT blinkt nur einmal jede 6sec und WDG LED ist OFF. Nicht wie beim 1. BK da sind alle grüne LED auf ON

Muss ich da noch was einstellen in System Manager???

Habe auch versucht einen ping auf die IP-Adresse zu schicken da habe ich auch keine Antwort.
Wie ist das möglich dass er mir seine IP-Adresse schickt und ich trotzdem keine Kommunikation habe?

DANKE
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo! Fehler gefunden,
Twincat System Manager: anstatt Virtuelle Ethernet Schnittstell, sollte ich eine RT-Schnittstelle verwenden.

Trotzdem an alle ein Dankeschön
 
Zurück
Oben