Hallo Forenmitglieder,

für Debugzwecke möchte ich das Hilfsprogramm TwinCat-Scope verwenden.
Im Prinzip funktioniert auch die Darstellung.

Jedoch ist mir noch nicht klar wie die Information zwischen dem Scope-Programm und der SPS ausgetauscht werden.

Holt der PC mittels ADS-Kommunikation die einzelnen Werte von der SPS ab ?
Werden die Werte einzeln (Kanal für Kanal) übertragen ?
Werden die Werte evtl. in der SPS gesammelt und dann blockweise an den
PC übertragen ?
Wie ist der Zusammenhang ?

mfg.

mkersch
 
Die Werte werden gesammelt und blockweise übertragen. Damit kann man auch verlustfrei Aufzeichnungen mit kurzen Zykluszeiten im Bereich von 1ms oder schneller durchführen. Es gibt im Scope den Parameter ADS Deley, mit dem man die Blockgröße und die Anzahl der ADS Nachrichten beeinflussen kann.

Ich habe einen Link gefunden und die Doku im Information System 04/2010. Allerdings finde ich die Doku in dem Online Information System nicht mehr.
http://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcscopeview/html/tcscopeview_insertscopeview.htm

Gruß,
witkatz
 