Codesys AC500 Sycon.net

Micha_RW

Level-1
Beiträge
174
Reaktionspunkte
34
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich möchte in Sycon.net meine E/A-Module projektieren, bloß leider
habe ich keine Ahnung wie genau das funktionieren soll.
Als Master habe ich eine PM581, die kann ich hier leider nicht auswählen.
Dezentral soll dann über CS31 eine DC551 eingebunden werden.

Da ich bis jetzt nur mit Step7 zu tun hätte und Codesys bzw. ABB Steuerungen neu für mich sind, hoffe ich hier hilfe zu finden.

Danke.

Gruß, Micha
 
Als Master habe ich eine PM581, die kann ich hier leider nicht auswählen.
Dezentral soll dann über CS31 eine DC551 eingebunden werden.

Du kannst die PM531 nicht auswählen? Mit deiner Steuerung solltest Du auch eine CD bekommen haben, die die Software Control Builder enthält (das ist CoDeSys mit den ABB AC500 Targets und der Software Sycon.net zum Konfigurieren der Hardware). Wenn Du die installiert hast, kannst Du beim Anlegen eines neuen Projektes in CoDeSys/Control Builder die Steuerung auswählen, auf der Dein Projekt laufen soll, also die PM581.
Ist das geschehen kannst Du auf dem letzten Reiter in der Software CoDeSys (Ressources) deine Hardware konfigurieren. Die Software Sycon.net öffnen sich automatisch für die Konfiguration deiner Feldbussysteme. Ist nicht so komfortabel wie bei Beckhoff, aber ansonsten recht intuitiv.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zumindest in der alte (vor V2.0) Version der ABB Software wird beim Anlegen eines neuen Projektes gefragt welches das Zielsystem ist. Wenn die 581 nicht dabei ist fehlen die Targets.
Dann im Reiter Ressourcen die Steuerungskonfiguration öffnen.
Am I/O-Bus kannst du mit Rechtsklick die E/A-Module ranhängen die rechts neben der CPU stecken.
Für den DC551 gehst du auf Interfaces Com1 mit Rechtsklick und ersetzt das Element durch "COM1-CS31-BUS"
Jetzt kannst du wieder mit Rechtsklick auf COM1 weitere Unterelemente wie den DC551-CS31 anhängen. Die Module die rechts neben dem DC551 stecken werden mit Rechtklick auf den DC551 angehängt.

Sycon.net brauchst du nur für Profibus, Ethernet, CAN usw.
Ab der V2.0 ändert sich da aber einiges. Auch die E/A Konfiguration wird dann anderst gelöst.
 
Ok, vielen Dank erstmal für die Antworten.

Da ich das von Step 7 so mit einer Hardware Konfiguration so gewohnt war, wollte ich hier im Prinzip dasselbe mit Sycon.net machen.

Musste nicht das ich Sycon.net nur für Profibus usw. braucht, aber schön dass es hier so einfach geht.

Hat mir viel geholen Danke.
 
Zurück